88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子CPUBF1闪烁
西门子
s7
一
300控制器sf常亮
bf1
闪亮怎么回事
答:
系统内有不在线的从站
。所以SF
系统故障
指示灯常亮,从站离线,PLC主站一样工作,只是从站丢失,不能刷新从站信息,所以
BF总线故障
指示灯闪烁。如果你组态了OB82-86,就是某些从站断电了,主站和主站能找到的从站一样正常工作。
西门子
plc
bf
指示灯
闪烁
是什么故障?
答:
西门子plc上面的sf灯红亮时表示系统故障
,是英文(system fault)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把plc里的程序先清除掉,sf 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能程序有问题,再在线看看plc信息s7-300plc上sf灯亮而bf灯闪烁,肯定是分布式现场总线profibus-...
西门子
plc,
bf
指示灯
闪烁
是什么故障
答:
通讯故障
,检查线有没有接触不良或者中断,有没有缺24伏电源 ,还有线路干扰问题
西门子
s7系列可编程
bf1闪烁
,sf1常亮怎么办
答:
BF总线故障
,检查硬件配置是否与实际相同,DP接头有没有松动或者断开,其他机架有没有断电,或者站地址设的对不对。SF说明你的程序存在问题,逐一检查你所调用的程序块。
西门子
300plc
bf1
灯闪红灯
答:
通讯被中断
。在启动西门子300plcbf1时,一般是绿灯亮表示电源和正常工作状态,闪红灯是通讯被中断,排查线路故障原因或通信故障代码解决。
西门子
plc,sf灯亮,
bf
灯闪怎么处理
答:
。可以检查连接线路问题,若接头松动,或线路中断,即时调整即可。引起SF故障的因素很多,比如程序错误、硬件组态错误等。故障信息和在
CPU
属性中查到,而
BF
灯
闪烁
说明通讯有问题,主站和分站之间的通讯电缆、地址或者接头有问题。对分站进行分段查找,将分站
一
段一段的断开看看故障具体出现在那个站。
西门子
S7-300 plc 上的SF和
BF
指示灯亮是什么故障,如何消除?真心求教...
答:
SF指示灯用作系统出错/故障显示,亮红色灯时,
CPU
的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮,BF指示灯亮表示总线故障。BF是通信故障报警,有
BF闪烁
引发的SF灯常亮,是由于软件里设置的通信链接,实际设备未连接,简单的说比如就是软件里设置了有一个子站,实际上子站要么没连接要么地址错误对...
西门子
plc故障sf和
bf
是什么意思?
答:
3. SF故障可能由多种因素引起,包括程序错误或硬件组态错误等。故障信息可在
CPU
属性中查询。4.
BF
灯的
闪烁
表明通讯存在问题,可能是主站与分站之间的通讯电缆、地址或接头出现故障。对于分站的问题,可以通过分段查找的方法来确定具体的故障位置,即将分站
一
段一段地断开,以找出出现故障的具体站点。5. 在...
西门子
s7-300 接上耦合器后
CPU
的SF,
BF
灯闪
答:
1。考虑DP电缆和插头是错误的DP 似乎是随机的故障,考虑环境的场景,灰尘和其他多是否,清理各单位,灰尘,消除静电干扰(我见过随机通信故障)
西门子
S7-300PLC中SF指示灯红色,
BF
指示灯
闪烁
,RUN不亮,重启后RUN也...
答:
那就是你
CPU
没运行起来
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子300plcbf1灯
cpu226所有输入灯闪烁
plc中bf1亮红灯是什么原因
西门子DP从站报BF1
西门子bf闪烁是什么意思
西门子变频bf红灯闪烁
cpubf1红灯闪是什么意思
bf1灯亮表示什么
im153模块故障指示灯含义