西门子300plc和变频器dp通讯
西门子
S7-
300PLC与变频器通讯
最生动简易的教程
答:
西门子
M440变频器的PROFIBUS-
DP通讯
2014年4月12日张勇于深圳启程这里使用S7-
300
使用PROFIBUS-
DP和
西门系440变频器的通讯为例,其他品牌的变频器PROFIBUS-DP通讯都是一样的。
和变频器
的通讯需要单独购买对应的PROFIBUS-DP通讯模块。组态一个CPU(有DP功能的),建立一条PROFIBUS网络:下面我们给刚添加的MM400...
西门子plc
s7-
300与变频器
通过profibus
通讯
,在step7中如何编写控制电机...
答:
1,打开S7_SIMATIC编程软件,建立一个新工程。2,选择添加一个300工作站点。3
,双击右边主画面的硬件配置,点击进去配置好DP通讯,注意的是选择的CPU型号必须是支持DP通讯的,如31X_2DP的,才能挂DP子站。配置子站地址。4,选择需要的DI,DO,AI,AO模块。5,编写PLC控制程序。这里可以用模拟量反馈和给...
如何用
西门子
S7-
300
通过PROFIBUS-
DP
协议
与变频器通讯
进行连接
答:
是的,做profibus从站,一般都需要相应的gsd文件,这个文件应是免费的,硬件组态好然后再做程序。
...
300
315 2DP和伦茨 8400 highline C
变频器
profibus
DP通讯
答:
PROFIBUS协议有三种DPV0、
DP
V1、DPV2,现在用的最多的是DPV0,不过DPV1用的慢慢开始多起来,DPV2的用的少。你如果仅仅是控制停止和频率,DPV0就够了;其次,伦茨的
变频器
应该有相应的说明书。每个变频器控制虽相似,但还是有区别的。
PLC
里需要编程的,你需要先了解变频器的报文结构,要不然什么控制...
西门子
S7-
300PLC
通过profibus-
dp
连接14台施耐德的ATV61、71
变频器
再通 ...
答:
采用
西门子
厂家的紫色屏蔽电缆
通讯
,要么一定是双绞线。我做profibus-
dp
,用普通的双绞线,可以达到1000米,将通讯速率降到最低,然后逐渐增加通讯速率,达到通讯通畅时为止,这个问题照我说的做,肯定没有问题,我测试了很多次 加中继
西门子PLC
主站(S7-
300
)+从站(S7-200)+HMI(西门子触控屏)+
变频器
+PC如 ...
答:
1,可以采用DP总线通讯,
300PLC
作为主站,200的224作为从站,不过224需要加装EM277扩展模块。然后PC采用Wincc和S7-300PLC实现
DP通信
。(前提是300的PLC具有
DP通讯
口,例如315-2DP)。2,在WINCC中重新建立设备,采用PPI或者Modbus协议和8台200的
PLC通讯
,前提是PLC需要有富裕的通信端口,例如224xp。至于PC...
...
300
315 2DP和伦茨 8400 highline C
变频器
profibus
DP通讯
答:
dp
做过
变频器
但不是伦茨,其他非
西门子
的品牌,你把伦茨的GSD文件先加进硬件组态里,在组态这10个DP站,会让你选择
通讯
字长,自动生成PIW和PQW的,按照你的用途将PIW拆成位,使用就可以了。
西门子300plc
通过
DP通讯
如何读取abb550
变频器
di点状态,变频器有哪些...
答:
然后在STEP7或者TIA软件中加入GSD文件;然后在“PRFIBUS”栏中找到ABB
变频器
并组态,设置传输字节,下载到CPU中;然后找到该型号变频器的说明书,
通讯
部分,找到通讯参数地址,然后在根据映射的地址编写程序。其他
西门子与
ABB自动化技术相关问题:http://www.con-star.com/support/ ...
请问
西门子
S7
300PLC
硬件组态中
变频器
在哪里找啊!走PROFIBUS
通讯
答:
这
西门子
S7
300PLC
硬件组态中
变频器
走PROFIBUS
通讯
在PROFIBUS
DP
---DP VO SLAVES---SIMOVERT---MICROMASTER 4中
s7-
300plc
能不能实现在profibus总线上与现场的温控表,
变频器
等设备
通讯
...
答:
1. 可以的,只要
变频器
、温控表具有PROFIBUS DP接口就可以啊 2.
PLC
作为主站,上位机也作为主站 PROFIBUD
DP通讯
主站和从站之间 能够交换数据,同时主站之间可以相互交换数据。