88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子200plc红灯黄灯都亮着
200
smart故障灯红色闪烁stop常亮
黄灯
答:
程序错误、硬件问题
。1、程序错误:比如对PLC时间写入的VB不是BCD码等原因,会导致在运行PLC时间写入时出现程序错误,红色指示灯闪烁。2、硬件问题:硬件不兼容或发生故障,也导致故障灯红色闪烁、STOP常亮黄灯。
200
smart
plc
通讯指示灯
黄灯
常亮
答:
网络连接问题,PLC配置错误
。1、网络连接问题。由于网络连接问题导致PLC无法与服务器通信,则会导致通讯指示灯变为黄色。解决方法是修复网络。2、PLC配置错误。200smartplcPLC配置错误,则无法访问服务器或与服务器通信存在问题,导致通讯指示灯黄灯常亮。解决方法是更换修复PLC配置。
西门子200PLC
不能通讯与运行 SF灯红、
黄都亮
RUN灯绿色 STOP不亮 请...
答:
1.PLC的端口已经损坏
;2.编程电缆有问题;3.通讯接口的设置有问题;4.PLC加载了自由口协议导致无法连接;另外,SF灯如果亮黄灯,则有可能使用了IO强制功能。
西门子200
模块diag指示
灯亮
是什么意思啊?
答:
1. 当西门子200模块的DIAG指示灯亮红灯时,
这通常意味着PLC内部存在错误,导致在上电初始化时未能通过自检,从而无法进入正常运行状态
。2. 如果你手上有程序的备份,可以尝试使用一根串口的PPI编程电缆,并利用安装程序中提供的WIPEOUT程序将PLC恢复到出厂设置。这一步骤可能会清除PLC内的程序,因此如果没...
西门子200PLC
SF指示
灯亮
怎么回事
答:
SF 如果是红色:代表系统故障
1.
程序编程错误
:程序下载后SF 亮(红色)2. PLC 正常运行过程中出现 SF亮(红色) 硬件故障可能性更大,需要维修了 === SF 如果是 黄色(橙色)有强制位 控制
plc红灯
一直亮怎么回事
答:
1. 正常现象:<!--输入/输出指示
灯亮
起,这是PLC运行中的正常信号。2. 用户程序问题:<!--若遇到三菱PLC的user指示灯变为红色,可能需要检查程序。可以尝试使用安装程序中的WIPEOUT程序恢复出厂设置,或者检查备用电池是否耗尽,影响了程序的正常运行或存储。3.
西门子PLC
故障:<!--SF灯亮红表示系统...
西门子200
模块diag指示
灯亮
是什么意思啊?
答:
至少“STOP”、“RUN”不应该同时亮,硬件损坏的可能性较大。2、SF/DIAG如果
红灯
,说明存在致命错误,如果是
黄灯
,可能是编程定义\处于强制装态或其它原因。3、CPU存在致命错误,把开关打到STOP,通过通讯查看
PLC
信息可以得知具体致命错误原因。改正程序后重新下载运行故障灯就会熄灭.其它就是硬件出现了故障...
西门子
S7-
200
状态灯是什么意思?
答:
RUN 绿色,运行模式。STOP
黄色
,停止模式。DP 分布式I/O,(仅对CPU215)。S7300CPU SF指示灯 用作系统出错/故障显示,为红色,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮。BATF 为电池故障,红色,电池电压低或没有电池时点亮。DC5V +5V电源指示,绿色,CPU和S7300总线的5V电源正常时...
西门子
S7-
200
CPU224出现三个
灯都
变黄是什么状况??CPU坏了吗?(有图...
答:
三个功能
灯都亮
表示S7-
200
的硬件出现故障了,这时你用数据线是连接不上
PLC
的,引起这个故障的原因有几种,其中通讯接口和EEPROM存储器损坏故障都会出现三个灯同时亮现象的。如果你的设备超出保修期了,以你的能力是无法修复的。
西门子plc
可编程控制器s7-
200
cn亮
黄灯
什么意思
答:
一种情况:当有一项在CPU内被强制时,SF/DIAGLED为ON(
黄色
)另一种情况:当模块有I/O错误时,SF/DIAGLED为ON(黄色)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子plcstop黄灯常亮
西门子plc红灯亮
西门子plc黄灯亮怎么办
西门子plc黄灯亮怎么解决
西门子plc act黄灯
西门子plcx1p1黄灯
西门子模块bf灯亮红灯
西门子plc扩展模块闪红灯
西门子plc故障灯亮表示什么