88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子触摸屏tp177a
西门子触摸屏
面板
TP177A
概述
答:
西门子
的
TP177A触摸屏
面板是一款创新升级产品,起源于TP170A系列。这款触摸屏以其直观易用的特性而备受青睐,用户可以轻松操控和监控小型机器与设备,从而提升生产效率。TP177A的优势在于其对工程成本的有效控制,通过简化设计过程,减少了设备的维护和更新成本,进一步降低了生命周期成本。这使得它在工业自动...
西门子
HMI
TP177A
简介
答:
6AV6642-0AA11-0AX0
TP177A
用户内存512K
触摸屏
屏幕类型:液晶 屏幕尺寸:5.7(寸) 分辨率:320X240;透光率:大于85%(%) 亮度:80(cd/㎡) 前面板尺寸:212X156 点击次数:57(万次) 感应力度:9(g) 响应时间:20(ms)接口:USB 开孔尺寸:198X142 ...
西门子TP177A触摸屏
能上载程序吗?
答:
回答:不可上载程序,只能做系统备份,备份文档不可以用于再编辑
西门子触摸屏
价格
答:
西门子作为世界知名的工业自动化品牌,其触摸屏产品在市场上备受青睐。目前,
西门子触摸屏
的价格在市场上有所波动,不同型号的价格也有所不同。一般来说,西门子触摸屏的价格在2000元至10000元不等。当然,价格也受到市场需求和供应量的影响,因此,建议在购买前多做市场调研,以获得最优惠的价格。西门子触...
西门子tp177a屏
如何与s7-200通信
答:
在WINCC的编程软件里,左边画面 下面 有“连接”一览设置,点进去,设置好波特率,建议改为19.2KB,地址默认即可,
触摸屏TP
1177为1,PLC为2,下载。在PLC里系统设置里将要连接的端口波特率也改成19.2KB,下载。用通讯线连接起来,即可通信(通信线可以自己做,3-3,5-5,8-8口 对接)。可以在画面...
西门子TP177A触摸屏
能上载程序吗?
答:
不可上载程序,只能做系统备份,备份文档不可以用于再编辑
西门子
S7-200PLC与
TP177A触摸屏
无法通信
答:
1、winccflexible里面的连接,你看看是否建立了HMI-S7200的连接,HMI地址、S7-200地址、通讯方式(建议PPI,波特率9600)。2、再看200软件里的系统块通讯口地址、波特率是否与WINCCflexible一致。3、检查485线缆。
西门子tp177a
无亮度怎么修
答:
TP177A
开机后进入Control Panel,找找Date或是Time或是地区的的选项,记不清了,自己试试看,修改时间,OK保存
请教一下
TP177A
答:
1.要使用WINCC FLEXIBLE进行组态。 2.需要授权。 3.电缆采用PPI电缆。(最好采用
西门子
原装,国产PPI电缆多数只支持到19.2K的波特率,WINCC FLEXIBLE最低是57.6K)
西门子
S7-200PLC与
TP177A触摸屏
不能通信。。。
答:
先检查接线啦,其实就是通讯设置问题,两种
触摸屏
都差不多的,估计你通讯设置有问题