88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子直流调速器F061
直流调速器
合闸报编码器故障什么原因
答:
1. F001 电子板电源故障 应对办法:切断电源检查CUD1板是否损坏。2.
F
004 主回路电源故障 应对办法:用万用表检查主回路电源是否为630V,断路器是否正常合闸,功率板电压反馈线是否有电压1U1、1V1、1W1(在合闸状态可从r015中查看当前电压反馈)3. F005 励磁回路故障 应对办法:检查励磁回...
西门子
变频器上的
f
、 p、 s、 t代表什么?
答:
Fn :变频故障复位键。变频发生故障,在停机后消除故障代码显示。P :程序键。变频器的程序设置。
西门子
变频器在中国市场的使用最早是在钢铁行业然而在当时电机调速还是以
直流调速
为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速,...
西门子直流调速器
的p50671为什么输入不进去参数?
答:
一般情况下不会坏,因为保护很全面,如果坏,可能有几种原因:一、整定数据不对,堵转倍数和电流过载倍数设置有问题,查看P171、P172、P180、P181,一般在正负130以内。二、查看电机容量与装置容量是否配套,看P76,一般情况下不会有问题。三、系统在运行时是否有振荡现象,特别是电流环,在振荡时电流...
西门子直流调速
装置报警
F
068是什么意思?
答:
西门子直流调速
装置报警
F
068。使用手册给出的解答是:模拟检测通道故障模拟检测通道故障(主给定,主实际值或模拟量可设置输入)(在所有运行状态下有效)检测回路的硬件监控 可能的故障原因:1。A7001 模板损坏 2。检测回路过载(在端子4和5或6和7的输入电压高于 11.3V)故障值:1 作为主给定/模拟量可设置...
调速器
故障
答:
F030 换向故障或产生过电流。
F
040 在激活了的故障状态下,电子板电源被切断。F042 测速机故障。F050 优化运行不可能。[3]后期维护 1、注意事项 在雷雨季节,如果整个车间电网防雷效果不好,强烈雷击会造成电网不稳定,容易发生晶闸管模块击穿、熔断器烧坏现象,这在大功率
直流调速器
上表现的尤为严重。因此...
西门子
6ra70
直流调速
机总报警
F
067是怎么回事?
答:
可能由于检测信号有偏差,屏蔽报警试试。
...需要设置哪些参数?还有界面操作方法?谁还有
西门子直流调速
说明...
答:
A1环境设定模式 A1-00操作语言10 A1-01参数存取等级2 A1-02控制模式23 b1选择运行模式 b1-01选择频率源1 0 b1-02选择运行源1 1 b1-03选择停止方法0 b2
直流
制动 b2-01直流制动开始频率0.5 2.5 b2-02直流制动电流50 b2-03初期直流励磁时间0 b2-04停止直流励磁时间0.5 1.5 b2-08磁场强度...
直流调速器
报
f
056是什么意思
答:
无品牌无法回答,不过
f
报警貌似
西门子直流调速器
,如果是,故障如下,参数设置问题:
F
056 重要参数未设置 (在运行状态≤ o6 时有效) 如果某些参数仍然设置为 0,这个故障信息被激活 故障值:1 在 P083 中的速度调节器实际值选择仍设置为0 2 在 P100 中的电动机额定电枢电流仍设置...
直流调速器
6ra8025故障代码
f
60006有问题吗
答:
f
60006 故障是欠电压故障,如果硬件没有问题一般是电网波动造成的
西门子直流调速
装置报警
F
068代码是什么意思?
答:
下面是摘自
西门子
6RA70
直流调速
装置使用说明书中关于报警
F
068代码的说明。点击可以看大图。
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
6ra70报f061故障
西门子整流单元报F061
ra70报f061
6se70变频器故障代码F061
f006是什么故障
西门子直流调速器f031
西门子直流调速器f005
西门子直流调速器6RA70
西门子直流调速器输出端子