西门子变频器干0001故障
西门子变频器故障
代码E
0001
什么原因啊?
答:
西门子变频器故障代码E0001一般表示电机过载
,可能的原因如下:1.
机械故障 - 比如轴承过度磨损、联轴器松动等
,会导致电机承受额外的负载,从而出现E0001故障代码。2. 过载负载 - 电机所承受的负载超过了它的额定承载能力,例如机器负载过重或过速、控制系统参数设置不正确等。3.
供电电压问题
- 电源电...
西门子变频器
报警F
0001
,F0012怎样排除
答:
这种情况就是接触问题
。如果是硬件坏了,是不可能又恢复正常的。因为西门子MM4变频器接插件设计上的原因,再加上运输、使用过程中的震动、灰尘、腐蚀等外部因素,导致变频器接触不良的情况比较多见。如果能够排除接触不良的可能性,那么就可以考虑变频器内部的原因了。变频器报警F0001,过电流故障,大致可...
西门子变频器
出现
故障
代码怎么办呢?
答:
(1)故障代表:过压
。(2)故障因素:中心电流直流电压过高。200 V变频器中心电路直流电压的跳闸值是 420 V, 400 V变频器中心电路直流电压的跳闸值是840V。(3)解决办法:查看过电压操控器,或者查看输入电源的稳态和瞬态电压,或者查看制动斩波器和制动电阻,或者查看减速时刻。3.显示0003时:(1)...
西门子变频器
报
0001
不能复位
答:
引起故障可能的原因是电机过载
,检查一下电机是否有问题,测量一下运行电流值是否正常。F0001是变频器过流,一般是电动机过载导致的过流。一:上电显示F0001故障:
1 是驱动板上电流检测电路有问题了
2 cpu板或者其他地方接触不好 3 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应 4 ...
西门子变频器
报f
0001
什么原因
答:
1、电机的功率参数(P0307)与
变频器
的功率参数(P0206)不对应;2、电动机电缆太长;3、电机导线短路;4、有接地
故障
。当不接负载,上电就报故障,且不可复位消除时,在排除外部原因和参数设置原因后,一般是变频器电路故障,需要维修,除外有没有对变频器进行维护保养?如定期清理灰尘,检查导线的...
西门子变频器
报警f
0001故障
是什么问题?
答:
f0001故障为:过电流 故障原因:电动机的功率与变频器的功率不对应;电动机电缆太长;
电动机的导线短路
;有接地故障。解决方法:电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应;电缆的长度不得超过允许的最大值;电动机的电缆和电动机内部不得有短 路或接地故障;输入变频器的电动机参数...
西门子
MM430
变频器
报F
0001故障
是什么原因引起的
答:
F
0001
是过流,如果电机和
变频器
功率匹配的话,可能的原因是电动机导线短路或者有接地
故障
西门子
M440
变频器
报F
0001故障
,不能复位?
答:
如果是断电和按Fn键都不能复位的话,那基本判断
变频器
坏了。霍尔传感器或者igbt等坏了,拿去修吧!
求助:
西门子
430
变频器
报P
0001故障
答:
你看看是F00001吧 过流 / 电动机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应 / 电动机电缆太长 /
电动机的导线短路
/ 有接地故障
西门子变频器
显示F
0001
怎么解决
答:
F
0001
是
变频器
过流,变频器在没有启动、运行的情况下首先将电机脱开,排除电机
故障
的可能 。可能1,IGBT损坏,这种毛病最好判断。用普通万用表做静态阻值测量就能大致确定。可能2, 接插件腐蚀、氧化,接触不好,这种毛病也不难判断。只要将机器打开,将接插件重新插拔几次,并且在上电的情况下,一边...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10