答:
有没有变化,或运行状态有没有发生变化,正常情况下,压力升高,变频器控制水泵转速应该变慢,或停止
;压力降低水泵转速应该变快 或由停止变运行。如果压力升高,水泵一直运转 既没有变慢,也没有停止,说明变频器的控制出问题了,(自然也没有节约用电)既 电阻远传压力表给变频器的信号 有问题。
ACS510恒压
补水
怎么设置
答:
首先你得确定控制模式
PID
PFC还是SPFC把回馈信号改到AI2口,4010=内部 4011=(根据你的压力表计算一下,压力表的满量程对应的是100%,所以就是6公斤/压力表满量程=
设定
值/100%)近期在唐山迁西换热站的项目中采用了ABB ACS510低压交流传动
变频器
用作
补水泵
控制柜,补水泵是闭环自动工作方式,所以必须...
请问
补水泵变频
运行的控制原理?
答:
也会有在上限和下限之间的信号,当压力达到一个
设定
好的下限压力值的时候,
变频器
就会改变频率,从而改变电机转速,是压力增大,当压力增大到一定值的时候变频器再次改变频率使电机转速降低,当压力增到到最大值的时候,变频器才停机。
变频补水泵
调06不起07起不停是什么原因?
答:
没有关系,只取决于设定值。如果设在终端,压力就要低一些,如果是泵出口,压力就会高一些
。还有,如果在泵的出口,反应比较灵敏,这样频率波动比较大,这样可以通过控制器参数来忽略小信号,建议把压力传感器装在离泵的出口稍微远一点。7、水泵长时间运行导致水发烫?引起的原因:用户长时间水量很小时,...
变频器
觉醒功能是什么意思?
答:
举例来讲,
PID
控制方式下的
补水泵
的睡眠功能,由于生产工艺工序调整,较长时间段的较低耗水量需求时,PID过程控制器要降低电机转速。同时由于供水管路的自然损耗及小量他用时,电机就会长时间的低速低效运转,电机长时间低频运转会发热严重,睡眠和唤醒功能就是在
变频器
设置并启用该功能后,检测到这种低速...
求教;一台恒压供水施耐德
变频器
带两台
补水泵
远传压力表指针来回跳动...
答:
这个是因为你频率不稳定造成的,你要实现恒压,
变频器
的
PID
参数要设置好,要保证压力问题稳定,PID的参数至关重要。
变频器
用的是施耐德 ATV 320
补水泵
扬程60m 直接给一次管道补水 当压 ...
答:
变频器
小了,换个大一点的
PLC编程实例 换热站自动监控系统PLC控制
变频器
调节循环泵、
补水泵
实现...
答:
补水泵
控制:通过模拟量模块将二次侧的回水压力采集上来后,以你
设定
的恒定压力为固定值如果压力高降低频率,降到最低频率停止。当压力低到你恒定压力的负多少值时启动
变频器
;当压力低时一直工频运行就行了。原理知道了,只要是一些数据的处理比较恶心。你最好找一个实例看看,每家的PLC的转换倍数都不...
补水泵变频器
下面显100%
答:
效率为100%。当
补水泵变频器
下面显100%就是表示其效率为100%,而变频器就是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
补水泵变频器
补完水停止后 过一会压力还没降就又启动了 一直在运转 但...
答:
压力降到规定值,不补压,要查远传压力表的反馈信号的,如果压力表的反馈信号不正常,那么
变频器
肯定是不会启动的,这个你还得逐个排查。看了一下,你也貌似是非专业人士,建议联系专业人士来做个普查。