88问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽管道安装规范
蒸汽管道安装
施工工艺?
答:
1.
安装
场合及特点本章适用于民用及一般工业建筑
蒸汽
压力不大于0.8MPa的
管道
及附属装置安装工程。蒸汽采暖分低压蒸汽采暖,高压蒸汽采暖。2.材料及设备要求2.1管材:碳素钢管、无缝钢管,管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不标准等缺陷。2.3...
蒸汽管道
布置的一般要求是什么?
答:
蒸汽管道
应按下列要求布置:(1)蒸汽支管应自蒸汽主管的顶部接出,支管上的切断阀应
安装
在靠近主管的水平管段上,以避免存液(2)蒸汽主管的末端应设分液包;(3)水平敷设的蒸汽主管上分液包的间隔为L1)在装置内,饱和蒸汽宜为80m,过热蒸汽宜为160m;2)在装置外,顺坡时宜为300m,逆坡时宜为200m...
蒸汽管道安装规范
答:
1可以不可以1.0.4
蒸汽
、氮气等吹扫的合金钢管线,为安全和节约应按下图划分材质选定界限。可以不可以1.0.5氮气或惰性气体吹扫管线宜从顶部引出。
管道
等级划分可以第一道阀门为界。可以不可以1.0.6在运转中须经常限制流量或压差的地方设阀不如用孔板好。(控制下油流量或压力一定值的情况下)1.0.7...
蒸汽管道
是什么,布置
安装
有哪些要求
答:
蒸汽管道
具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐高温120℃通过改性或与其它隔热材料组合可耐高温180℃,适用于各种冷、热水高低温管道的保温工程。布置
安装
要求:1、管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求。2、管道布置应统筹规划,做 到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,...
煤气
管道蒸汽
管、氮气管的
安装
有什么要求?
答:
(1)具有下列情况之一者,煤气设备及
管道
应安设
蒸汽
或氮气管接头:1)停、送煤气时需用蒸汽和氮气置换煤气或空气者。2)需在短时间内保持煤气正压力者。3)需要用蒸汽扫除焦油等沉积物者。(2)蒸汽或氮气管接头应
安装
在煤气管道的上面或侧面,管接头上应安旋塞。为防止煤气串入蒸汽或氮气管内,只有...
蒸汽
管要怎么
安装
?安装方法及安装注意事项介绍
答:
蒸汽管道
要用空压机进行吹扫工作,目测没有烟尘排出后,在排气口处贴白布,五分钟后白布上没有铁锈、尘土等杂物才可以。管道准备 管道按照图纸预制排列,根据现场的实际情况确定每一段的长度,预制完毕的管段将内部清理干净,
安装管道
前要清除掉管道内的污物,按要求进行切割,切割口表面要平整无毛刺等。
灭火
蒸汽管道
的设置应符合哪些规定?
答:
(1)加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式灭火蒸汽筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的
蒸汽管道
,应从“蒸汽分配管”上引出。“蒸汽分配管”距加热炉不宜小于7.5m,并至少预留两个半固定式接头;(2)室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房...
热力公司铺设
管道
有什么规定
答:
1 热力管道通常采用架空或地沟敷设,为了便于排水和放气,
管道安装
时应设坡度,室内0.002,室外0.003,
蒸汽管道
的坡度应和介质流向相同,以避免噪声。每段管道最低点应设放水装置,最高点应设排气装置。与管道共设的蒸汽管道,常年或季节性连续供热的可不设坡度。但应装疏水装置,疏水器应装在管道的...
蒸汽管道
能否穿墙
安装
?穿墙后沿内墙做支架敷设。有没有相关
规范
啊。请...
答:
不得小于2%。2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的
蒸汽 管道
,坡度不应小于5‰。3. 1.5 管道穿过内墙时应设置铁皮套管,其两端与墙饰面平齐。管道穿越楼板时应设置钢套 管,其底面与楼板子齐,顶端高出楼层地面20mm(卫生间内应高出50mm)。套管环缝应均 匀,中间填塞石棉绳或...
蒸汽管道安装
施工工艺?
答:
1. 方案设计:在进行
蒸汽管道安装
施工之前,需要进行方案设计。方案设计包括确定管道的布置、管径、材料选择、管道支撑方式等。设计方案应符合相关的技术
规范
和安全标准,确保蒸汽管道的安全可靠。2. 材料采购:根据设计方案确定的管径和材料,进行蒸汽管道材料的采购。常见的蒸汽管道材料包括碳钢、不锈钢等。在...