88问答网
所有问题
当前搜索:
蒂森电梯报0D42
蒂森电梯
MC2做OC时通不用显示EFOR,ORO1
答:
有服务器的话可以先做OC扫描,能通就按上面方法处理;不同就更换所报楼层外护板,再做OC 1 故障现象:
蒂森电梯
在1楼平层开门后会滑下去15cm,外呼内选显示JU 故障代码:
0
c0
d
4906 故障解释:初始化时FZK连接数与软件设定不符合 可能原因:轿厢部分的CAN连接点如门机、称重装置连接异常 解决方案:电...
蒂森电梯
MC2井道厅门安全回路具体如何检查?
答:
137是厅门 。\x0d\x0a检查:\x0d\x0a如果
电梯
故障。可以通过测量220V电压。如果137没电。就短接133-137.然后上轿顶一楼一楼看。\x0d\x0a也可以看故障06XX或14XX。如果I型上经常跳这两个故障。表示厅门有问题。\x0d\x0a希望能帮到你。好几年没搞
蒂森
了。想了好久。
蒂森0d
87故障
答:
题主是否想询问“
蒂森0d87
故障是怎么回事”?通讯线路不稳定。蒂森是指蒂森克虏伯
电梯
,该产品在使用时出现0d87故障号码,是其通讯线路不稳定的原因,将该电梯的通讯线路进行维修连接即可解决。
蒂森电梯
主板mc2_B报故障E2
d
00是啥故障?
答:
1、首先建议查看外乎板BUS线是否松了,可以通过量X14的2.3端子间电阻是否大于120确定。2、处理方法是找到松动的外乎板,压紧BUS线头。3、有服务器的话可以先做OC扫描,不通的话就更换所报楼层外护板,再做OC。4、查看电源波动是否在正常范围以及
电梯
接地是否严格按规定。5、查看零线地线之间电压为多...
蒂森电梯
mc2主板上有几个按键是干什么的,
答:
封门 封外呼 顶层按钮 底层按钮
蒂森
克虏伯
电梯0d
95故障
答:
您问的是
蒂森
克虏伯
电梯0d
95故障怎么办吧。找专业的维修人员。电梯的安全隐患是极高的,发生故障容易造成人身危害,因此当出现故障时,一定要找专业的人士进行维修,才能保障安全。蒂森克虏伯股份公司由蒂森(股份公司和克虏伯股份公司于1999年3月合并而成。
蒂森电梯
功率接触器是哪个?
答:
蒂森电梯
的功率接触器是指用于控制电梯驱动电机的接触器,通常被安装在电梯控制柜内部。在电梯的运行过程中,电机需要按照不同的速度和方向进行转动,以实现电梯的上升和下降。这时,功率接触器会通过控制电路,向电机提供相应的电源和信号,以控制其运行状态。蒂森电梯的功率接触器采用先进的电控技术和优质的...
蒂升电梯
无机房MC2故障显示E-8600是什么故障?
答:
蒂森
无机房mc2 E-8600故障解释 :抱闸控制电路监控异常 可能原因:检查抱闸开关的位置,检查抱闸刹衬是否磨损,必要时可以通过150
D
教入功能取消该功能。这边建议重点检查下抱闸检测微动开关,看下是否有损坏,必要时可更换。希望我的回答能帮助到您。
蒂森电梯0d
92故障,哪位大佬知道怎么修吗
答:
所有的
0d
故障,满意请采纳
帝森
电梯
861e怎么处理
答:
蒂森
MC2部分故障码 故 障 码 故 障 说 明 原 因,修 复 或 指 导 W 0 1 X X 门 锁 触 点 R K 或 R K
D
在 X X 楼 层 处 卡 住 在 XX 层 检 查 门 锁 触 点 或 门 的 机 械 部 件。 在 任 务 特 性 程 序 中 必 须 将 正 确 的 门 型 号 编 程 输....
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
蒂森电梯报0c24
蒂森电梯报1200
蒂森电梯报4f00
蒂森电梯报9202故障
蒂森电梯报0702故障怎么处理
蒂森电梯报F003
蒂森电梯报0C80
蒂森电梯报0417怎么处理
蒂森电梯报0921