答:
E1 功率模块过热、过流、短路;E2 电流传感器感应电流太小;E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
;E5 过电流保护;E6 室外温度传感器故障;E7 室外盘管传感器故障;Ea 电源超欠压;Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护;Ee 单片机读入EEPROM数据有错误;F1 室温传感器故障;F2 室...
美的风管机故障
灯
代码
大全
答:
L1低压过低 L2低压传达感器
故障
美的
空调T3
风管机
送
风灯闪烁
是什么
故障
?
答:
\x0d\x0a2
,内机滤网脏堵,可能性一半以上。\x0d\x0a3,内风机电容量减小导致内风机转速低。\x0d\x0a4,内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。\x0d\x0a5,传感器阻值漂移。
美的风管机灯闪烁
说明
答:
6、通讯故障E6运行,灯灭3S闪烁6次
。7、模式冲突E7运行,灯灭3S闪烁7次。8、防高温保护E8运行,灯灭3S闪烁8次。9、防冷风保护E9运行,灯灭3S闪烁9次。10、室温开,短路F1制冷,指示灯灭3S闪1次。11、内管温开,短路F2制冷,指示灯灭3S闪2次。12、外环温开,短路F3制冷,指示灯灭3S闪3次。
美的
空调防冷风送风红灯闪烁启动不了
答:
以减少工作负荷。
2、室内过滤器堵塞:室内过滤器长时间未清洗或更换
,会导致空气流量不畅,引起空调红灯闪烁,可以检查清洗或更换室内过滤器。3、传感器损坏:空调的温度传感器损坏,无法正确读取室内温度,这会导致空调无法启动或红灯闪烁,可以联系专业技术人员检查和更换传感器。
美的
空调5匹
风管机
通电报警灯猛闪
答:
P11压缩机高压保护E10压缩机低压
故障
P12压缩机电流过载保护E13压缩机缺相故障 HS化霜E14压缩机相序反接故障压缩机高压保护一般上电即保护为室外机主控板
美的
5p
风管机
外板LED灯
故障
信息表
答:
闪烁:模块内保护
美的
5p
风管机
外板LED灯
故障代码
:E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。E2:室内蒸发器防冻保护。E3:室内温度感温头短路或开路。E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。E5:室内外通信故障。
美的
5匹
风管机
外机LED1,LED2同时闪烁,是什么
故障
?求解
答:
美的
5匹
风管机
外机LED1,LED2同时闪烁,可能的
故障
有室外机电源线缺相,或者相序错误。解决方法如下:1、风机线圈烧坏——更换风机 2、风机接触器烧坏——更换接触器 3、风机线路接错——检查并重新接风机线路 4、风机选型错误——重新选则 高压过高过热的原因及排除:1、制冷剂过多。适当减少制冷剂...
美的
2匹
风管机故障代码
答:
美的机
变频资料 及
故障代码
KFR——40GW/BPY-R 显示内容 故障或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过...
美的
空调kFR一140w/s一510
风管机
外机不工作,外机主板Led1闪,待机时也...
答:
最可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流...