继电器的线圈接入plc的
plc的
输出可以直接
接
在
继电器线圈
上吗?
答:
PLC的
输入输出点不一定需要
接
中间
继电器的
,可以将一个输入作为条件,后面直接跟一个输出点。1个中间继电器也不是一定对应1个输入或输出电的,因为它可以对应多个。PLC用软件代替大量的中间继电器和时间继电器,仅剩下与输入和输出有关的少量硬件,接线可减少到继电器控制系统的1/10~1/100,因触点接触不良...
plc
与
继电器
控制要怎么接线?
答:
PLC
与
继电器
接线:1、Y0接KA1
的线圈
一端A1;2、KA1的另一端A2接24V;3、Y1
接接
KA2的线圈一端A1;4、KA2的另一端A2接24V;5、COM端接24V。继电器(Relay),也称电驿,是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用...
PLC
对
继电器的线圈
进行驱动的指令是(),但它不能用于()。
答:
【答案】:OUT,输入
继电器
解析:LD与LDI指令用于与母线相连的接点,此外还可用于分支电路的起点。OUT 指令是
线圈
的驱动指令,可用于输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器、状态寄存器等,但不能用于输入继电器。输出指令用于并行输出,能连续使用多次。
...是不是就是将24V中间
继电器的线圈接
到
PLC的
输出点,
答:
是的,我之前都是这么做的,没问题。主要你是注意一下
PLC
输出端的电压是否是24V.。如果PLC输出端功率很小,即使有输出也不能带动
线圈
吸合,那就不行了。其他没什么。还有点注意了,你继电器的常开点的电压应该跟接触器线圈电压一致。
plc
怎么
接继电器
?
答:
FX3G系三菱
PLC的
S/S接线端和COM用法是不是一样的。S/S端是输入
继电器的
公共端,其接法由输入端采用漏型接法还是源型接法决定。漏型接法:S/S端接24V,外部公共端接0V。适合外部使用NPN型传感器。源型接法:S/S端接0V,外部公共端接24V。适合外部使用PNP型传感器。具体接线方法看下面图片。三菱...
PLC控制继电器
,在控制接触器怎么接线。
答:
PLC
是控制
继电器的线圈的
,把电源串在继电器的触点上再接到接触器的线圈上就行。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。继电器的特点是当其输入量的变化达到一定程序时,输出量才会发生阶跃性的变化。
PLC
如何与
继电器连接
,PLC输入是220V,输出是多少V?输出端
接继电器线圈
...
答:
1.
PLC的
输出分晶体管输出和继电器输出,晶体管输出为24v ,而继电器输出一般分成几组公用一个COM 端 。可以根据需要接成24v 或者 220v 2.按您的 “输出端
接继电器线圈
正极,那继电器线圈负极接哪里呢 ? 负极接到这一组输出的那个COM 上 。这样就可以构成回路了 。3.如果您的输出电压等级一样,就...
晶体管输出的
plc
输出端可以
接
中间
继电器的线圈
吗?
答:
可以,但是要注意两个参数,一个是晶体管输出端的电流限制,一个是中间
继电器的线圈
电流,后者不能比前者大晶体管输出和继电器输出最大的一个区别就是,继电器输出没有晶体管输出的反应速度快,晶体管输出的端子有时候可以直接用来发送高速脉冲,但是继电器的就不行了,只能胜任简单的接通和关断,晶体管输出...
PLC
输出点
接继电器线圈的
负极么
答:
这个不一定,如果
PLC
输出点输出的是24V+,就
接继电器线圈的
正极,继电器线圈的负端作为公共端接24V-;如果PLC输出点输出的是24V-,就接继电器线圈的负极,继电器线圈的正端作为公共端接24V+;望采纳。。。
PLC
输出点到
继电器的线圈
,
继电器线圈
另一点接24V正极,这样能驱动线圈吗...
答:
PLC
输出点
接
到
继电器的线圈
,
继电器线圈
另一点接24V正极,24V负极接到PLC输出端的对应COM口,这样才能驱动继电器线圈。