88问答网
所有问题
当前搜索:
绝缘子爬电距离计算公式
爬电距离
怎么确定是多少?
答:
那么,
爬电距离就是2.88cm/kVX220kV=6336mm
。也就是说,我们要求这个设备带电部分与接地部分的爬电距离应大于6336mm。爬电距离指沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间,在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象的带电区。
绝缘子爬
距公差如何算
答:
爬电距离的公差根据标准是正负(D*0.04+1.5)mm, D是标称长度mm,最大不超过50mm
实际生产工程中,我们一般都只会要求负公差不超过以上的要求就好!正公差越大越好的
爬电距离
是什么意思?
答:
那么,
爬电距离就是2.88cm/kVX220kV=6336mm
。也就是说,我们要求这个设备带电部分与接地部分的爬电距离应大于6336mm。爬电距离和电气间隙表示什么意思,两者有什么区别,从事电气工作的朋友指点下,谢 属电气术语,GB/T2900中规定 电气间隙 cl厂arance 两个导电部分之间的最短直线距离。爬电距离 c...
什么是
绝缘子
对地
爬电距离
?爬电距离和干弧距离一样吗?
答:
爬电距离
是指指沿绝缘表面测得的两个导电器件或导电器件与设备界面之间的最短距离,主要用来确定
绝缘子
,如支持绝缘子的长度和绝缘子串的数量。
10 KV户外
爬电距离
是多少?
答:
Ⅲ级的公称
爬电比距
为线路 25,电站设备 25;Ⅳ级的公称爬电比距为线路 31,电站设备 31。位于相和地间、相间、断路器或负荷开关一个极的两个端子间的户外瓷或玻璃
绝缘子
,其外部的最小标称
爬电距离
用以下关系式确定:lt=a×lf×Ur×kD 式中:lt——最小标称爬电距离,﹙mm﹚﹙见注1﹚;a—...
什么是
爬电距离
?
答:
国标里有具体规定,不同形状的
绝缘
,
爬电距离
的
计算
方法是不一样的。在 GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器 标准中对爬电距离有这样的定义:爬电距离 具有电位差的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离 1、电气间隙 两相邻...
爬电距离
是多少
答:
如III级污秽,相应的
爬电距离
为25mm/kV(对应于最大系统电压),据说这是翻越每千伏电气距离25mm处。考虑最大系统电压220千伏252KV,220千伏设备得到
绝缘子
的最小爬电距离25X252 =6300毫米。不同的环境,不同的污染程度,相应的爬电距离是比距离不同。导体可以选择检查设备的设计规范。
220伏电压的
爬电距离
是多少??爬电距离是什么?怎么
计算
??谢谢最好有...
答:
首先要确定当地的环境的污秽等级,比如III级污秽,对应的
爬电比距
是25mm/kV(对应最高系统电压),也就是说每kV的
爬电距离
为25mm.考虑220kV最高系统电压252kV,得到220kV设备
绝缘子
的最小爬电距离为25X252=6300mm.环境不同,污秽等级不同,对应的爬电比距也不同。可以去查设备导体选择的设计规范。
某10kv线路所采用的p-15t型
绝缘子
,其泄漏
距离
不小于300mm。求其最大...
答:
爬距和泄漏比距都是外
绝缘
特有的参数。沿外绝缘表面放电的距离称为泄漏距离,也称
爬电距离
,简称爬距。泄漏距离乘以有效系数再除以线电压即为泄漏比距。300MM/10KV=30MM 但工厂实际的公称爬电距离只有280MM,因此也就只有28MM.
1000的海拔装多少片拉线
绝缘子
?
答:
n≥λU/(KL)n--绝缘子片数 λ---爬电比距 U---下同标称电压 K---
绝缘子爬电距离
的有效系数 L---单片绝缘子的几何爬电距离。以上
计算
出来的绝缘子片数当小于前面阐述的绝缘子片数时,以前面介绍为准。当海拔超1000m时,需要前面计算出海拔1000m以下的片数后按实际海拔高度进行修正,修正
公式
如...