88问答网
所有问题
当前搜索:
绝缘子爬电比距
什么是
绝缘
的
爬电
(泄漏)
比距
、统计绝缘耐压、统计过电压
答:
绝缘的爬电(泄漏)比距:也就是绝缘子隔间距离,沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离,
爬距=表面距离/系统最高电压.主要是根据污秽程度不同
,重污秽地区一般采用爬距为31毫米/每千伏.统计绝缘耐压:连续(例1分钟)加到输入端和输出端,输入端和底板,输出端和底板之间的最大交流或直流电压。统计过电压 定...
爬电距离
怎么确定是多少?
答:
首先有个爬电比距,根据所处环境污秽等级不同,分为0~4级。三级污秽的时候,
发电厂变电站内设备的爬电比距是2.88cm/kV
。(基于额定电压)其次需要设备的额定电压。比如是220kV。那么,爬电距离就是2.88cm/kVX220kV=6336mm 。也就是说,我们要求这个设备带电部分与接地部分的爬电距离应大于6336mm。
什么叫做
爬电比距
?它与污闪有什么联系?
答:
爬电比距也叫单位泄漏距离
,即绝缘子在临界闪络状态时,每千伏电压所需(对应)的泄漏距离,可用来衡量绝缘子泄漏表面的工作电位梯度。通常防止污闪采取的措施是:①增加绝缘子片数和使用防污绝缘子,用以增加它表面的泄漏距离,降低工作电位梯度或爬电比距值;②保证设备绝缘具有合理的清扫周期。污秽是导致绝...
绝缘子爬电比距
为3.1cm/kv是什么意思?
答:
爬电比距是用来形容防污等级的
。
爬电距离意思就是绝缘子的绝缘层一端到另一端的外表面最短距离
。3.1cm/kV就是4级防污的意思。产品如果用在10kV上,产品的爬电距离就是要大于310cm。(10kV是运行电压)一般是按最高电压计算(即12kV),所以要满足4级防污,即爬电距离需要372cm才能满足。
(民熔)
绝缘子
的
爬电比距
显示3.1cm/kv有别的含义吗?
答:
这个就是防污等级,IV级防污。
指绝缘子的爬电距离为电压等级(kV)*3.1cm
。如电压等级为10kV时,绝缘子的爬电距离为31cm。防污等级,顾名思义,就是防止污秽的等级。在一定的环境中,电气设备裸露在空气中运行时会产生电弧,电弧会沿着空气和设备表面进行传输导致发生电力事故。为防止出现类似的事故,针对...
电气间隙和
爬电距离
答:
爬电距离
指的是一定等级电压沿绝缘体表面对大地不产生闪络所需要的最小距离。这里面有个污秽等级的概念,绝缘体表面越脏,导电性就越好。所以根据大气环境确定一个污秽等级,就得到一个
爬电比距
,比如四级污秽 31mm/kV。表示如果是220kV系统,所匹配的
绝缘子
必须具有220X31mm以上的爬电距离。这个参数在...
(民熔)
绝缘子
的
爬电距离
是什么?
答:
也称爬电距离,简称爬距。爬电距离是沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。
绝缘子爬电距离
是指绝缘子正常承载运行电压的两部件间沿绝缘表面的最短距离或最短距离的和。
统一
爬电比距
和爬电比距有何区别?
答:
1、定义不同:统一
爬电比距
是指两个导电部分之间的最短距离,这两个导电部分是不同的电极、电线或导体。爬电比距是指两个绝缘材料表面之间的最短距离。2、应用范围不同:统一爬电比距主要用于评估电气设备和产品的安全性能,特别是对于需要满足高电压和高绝缘要求的设备,如变压器、
绝缘子
等。爬电比距...
爬电距离
是什么意思?
答:
首先有个爬电比距,根据所处环境污秽等级不同,分为0~4级。三级污秽的时候,发电厂变电站内设备的爬电比距是2.88cm/kV(基于额定电压贰 其次需要设备的额定电压。比如是220kV 那么,
爬电距离就是2.88cm/kVX220kV=6336mm
。也就是说,我们要求这个设备带电部分与接地部分的爬电距离应大于6336mm。...
绝缘子
的
爬电距离
是什么意思呢?
答:
由于导体周围的
绝缘
材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为
爬电距离
。电气间隙:是在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
爬电比距怎么算
绝缘子统一爬电比距计算
组合电器爬电比距
悬垂绝缘子的几何爬电比距
绝缘子XWP爬电距离
统一爬电比距最低要求选用值
爬电距离计算公式
500kv爬电比距计算公式
120kn绝缘子爬距