88问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道水压试验
给水管道试验
压力是多少?
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤
水压
),如
管道
与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R
水管
测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:
管路
受到内压膨胀所造成,但为了安全...
给水管道水压试验
应符合哪些规定?
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
给水管道试验
压力是多少?
答:
国家自来水供水压力标准是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1 室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
给水
管打压
试验
的标准规范
答:
在进行室内
给水管道
的
水压试验
时,应严格遵循(GB50242-2002)标准的第4.2.1条。设计文件中若未明确,试验压力应为工作压力的1.5倍,但最低不得低于0.6MPa。具体检验步骤如下:金属和复合管的给水管道系统在试验压力下需要保持10分钟,期间压力下降不应超过0.02MPa。然后,压力应降至工作压力进行检查...
管道
的压力
试验
方法有哪些?
答:
1)埋地聚乙烯
给水管道
安装完毕后应进行水压试验。2)水压试验前应先向管道系统充水,使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h。管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏,应泄压进行修复。3)对要试压的管段进行划分,
管道水压试验
的长度不宜大于1000m。对...
水管
打压
试验
怎么做?
答:
一般用打压
试验
来判断
水管管路
连接是否可靠。打压测试是打压冷热水管的,所以首先用软管把冷热水管连接在一起,,使冷热水形成一个圈。而且水龙头位置最好堵住。试压器可以接在任一出水口,这里的压力指针是0。其次,由于打压测试不能与入户水管接通,因此将所有水管通路都接好后要先封堵所有的堵头,不能...
管道
试压规范要求标准
答:
05MPa。4. 严密性试验要求在设计压力下持续24小时无渗漏,即为合格。5. 法律依据为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》4.2.1条,室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
给水
管打压
试验
的标准规范
答:
室内
给水管道
的
水压试验
标准依据GB50242-2002第4.2.1条款执行。设计明确压力要求时,应遵循设计规定;若无具体说明,所有给水管道系统试验压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6MPa。对于金属及复合管系统,试验时需在1.5倍工作压力下保持10分钟,压力下降不应超过0.02MPa,然后降至工作压力进行...
给水管道水压试验
的目的是什么?
答:
给水管道水压试验
前是需要回填即覆土的。覆土和试压:接口做好之后应即覆土。覆土时留出接口部分。待试压后再填土。覆土要分层夯实,以免施工后地面沉陷。管道敷设一公里左右时,即应试压。试压前应先检查管线中弯头和三通处的支墩筑造情况,须合格后才能试压,否则弯头和三通处因受力不平衡,可能引起...
给水
排水压力
管道
的
水压试验
分为( )。
答:
给水
排水压力
管道
的
水压试验
分为预试验和主试验两个阶段。水压试验过程与合格判定如下:预试验阶段将管道内水压缓慢地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应...
1