给水立管打压压力表安装位置
给水立管打压
试验时,应在哪层做,有什么要求规定没?
答:
在哪层做都没有关系,需要注意的是底层和顶层设
压力表
。
消防泵后
立管
上
压力表安
在阀门上面还是上面
答:
这个根据规范要求的是消防水泵进出口需要设置
压力表
的,管网系统在经过阀门止回阀后还需要设置管网压力表的,每台消防水泵需要设置三组压力表。
自来水水压是否有波动,通过什么办法可以检查?
答:
对于自来水动压的检测要使用专用的压力表,
然后把这个压力表安装在用水点与我们自来水管道连接的中间部位
。例如我们测量智能马桶,一般是在智能马桶的进水管道上安装一块压力表,然后打开智能马桶的进水。在进水的过程中,此时测量出来的压力就是自来水的动压。对于动压的合格标准其实跟静压是完全一致的。因为动...
“天燃气
打压
”是什么意思?
答:
3.
加压泵、压力表安装在试验管段末端端部及管道首端端部的管段与轴线垂直的管段上
。各分支管段盲板有足够的强度,试压过程中盲板不会变形。4. 试压用的水源和电源已准备齐全,试验介质采用压缩空气,清洁无污.煤气管道严密性试验的具体要求是:室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压...
...装自动排气阀还是可以装手动排气组件,顶部需不需要
装压力表
...
答:
消防喷淋立管顶部根据系统类型进行设置排气组件,干式及预作用式必须安装排气组件
。而湿式系统因平时内部就充满压力消防水,不需要排气组件。每层消防喷淋的末端都需要试水装置,最不利处需要安装带有压力表的末端试水装置。。。压力表是和试水装置一起安装的,是安装在支管末端的。而非喷淋立管的顶部。。。
急需:消防管道怎么
打压
?
答:
冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按
供水
干管、水平管和
立管
的顺序进行;5 系统试压前应具备下列条件:1)埋地管道的
位置
及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求;2)试压用的
压力表
不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2倍;3)试压冲洗...
水管道应设置阀门的部位是哪些?
答:
8、水箱的进、出水管、泄水管 9、设备(如加热器、冷却塔等)的进水补水管 10、卫生器具(如大、小便器、洗脸盆、淋浴器等)的配水管 11、某些附件,如自动排气阀、泄压阀、水锤消除器、
压力表
、洒水栓等前、减压阀与倒流防止器的前后等 12、
给水
管网的最低处宜设置泄水阀 ...
消防喷淋系统中
压力表
是在尾阀的后面还是在尾阀的前面 ?
安装
规范是...
答:
按照系统水流顺序为:湿式报警阀--
立管
-横干管-信号阀-水流指示器-横干管-横支管-喷头---最末端喷头--
压力表
--截止阀--末端试水阀。你说是在阀前还是阀后?呵呵
燃气管道
立管打压
试验规范
答:
管道焊接检验、清扫合格后方能进行强度试验作业,试验压力必须满足设计压力。2.管道应进行分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按表执行。3.管道试验用
压力表
及温度记录仪均不应少于两块,并分别
安装
在试验管段两端;试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2 倍,其精度不得低于1.5级,并在效验...
住宅室内
给水
系统设计与施工要点?
答:
1)住宅给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所使用的管道、管件等材料必须符合和达到饮用水卫生标准。2)住宅室内给水系统最低配水点的静水
压力
宜为300~500 kPa,大于400 kPa时,应采取竖向分区或减压措施。3)水表前应设置阀门。
给水立管
和装有3个以上配水点的支管始端,均应
安装
可拆卸的连接件。