88问答网
所有问题
当前搜索:
经典自动污水泵电路
2台电动机的
污水泵
加
自动
的控制箱
电路图
,谁能发给我
答:
1、
污水泵
控制箱控制污水泵出口端液位的原理 供水的工作状态是控制污水泵出口末端集水坑的水量。我们称之为供水工作状态的液位控制。污水泵控制箱接线中,只需将浮子开关常闭触点的两根引线分别接在Y1和Y2上。这种连接方式是当污水泵出口段水满时,浮子在设置时能浮到白球位置,常闭触点
自动
断开,污水泵...
二台排
水泵
循环启动控制
电路
答:
下图:低水位时下浮球开关接通→
泵
1抽水→水满时上浮球开关断开→泵1停止→水位下降至低水位时下浮球开关接通→泵2抽水→水满时上浮球开关断开→泵2停止→不断循环。仅作参考:
走过路过的大侠请拔刀相助——
污水泵
的控制
电路图
答:
可以把手动/
自动
、1#/2#换做两个继电器控制,这个帮你省两个继电器。
电气控制1点2锁3停控制原理图
答:
污水泵
手动
自动
控制接线图 手动控制时和上述一样。自动控制时,液位计高位输出点动信号时,中间继电器KA2吸合一下,如图,KA2常开触点闭合一下,使接触器KM吸合自保,
排污泵
工作,当水位下降到低位时,液位计输出一个低位点动信号,控制中间继电器KA1吸合一下,常闭点断开一下,使接触器KM断电释放,排污泵...
求个
污水泵电路
原理图或电路图。就照片中的群,两个接触器,两个时间继...
答:
求个
污水泵电路
原理图或电路图。就照片中的群,两个接触器,两个时间继电器,四个(好像是中间继电器) 求个污水泵电路原理图或电路图。就照片中的群,两个接触器,两个时间继电器,四个(好像是中间继电器)求电工大神帮忙。谢谢... 求个污水泵电路原理图或电路图。就照片中的群,两个接触器,两个时间继电器,四个(...
三相
污水泵
七根电源线接线图
答:
七根接线分别是 X、Y、Z 和U、V、W 另一根是接地线XU,YV,ZW为三相绕组的头与尾。如果电机是星型接法直接将UVW接一起引出中性线N XYZ分别接三相即可。
污水泵
属于离心泵范围,结构和原理和一般离心泵是一样的。污水泵也有自身的结构特点,污水泵的扬程都不高,由于污水中杂物较多,叶轮的间隙比...
急求!!排污潜水
泵
的控制
电路图
!!!具体要求如下!!!
答:
给你点思路,2个时间继电器,2个交流接触器,1个中间继电器,2个热继电器。时间继电器选通电延时型,并在2个热继常开触点端,故障自投时继得电延时常开通电
污水泵
控制箱的接线及原理
答:
排污泵
控制箱原理如下:有五个输入点:高、中、低液位和两个故障信号;有四个输出点:控制水泵运行和输出运行信号,继电器触点带负载能力为250V2A;程序具有
自动
除锈功能;水泵的轮流工作时间可调;故障自动切换;液位信号延时等功能,是普通
电路
做的控制箱没有的功能记忆保存时间长达10年;液位检测采用低压...
两个
污水泵
,一用一备,能
自动
手动转换,用浮球控制,求
电路图
,最好能有...
答:
二用一备:液位到达高位启动2号泵,液位低于低位时2号泵停止---液位再次到达高位还是启动2号泵,液位低于低位时2号泵停止---再次到达高位时2号泵工作,1号泵始终处于备用状态。到达超高液位时1号泵会
自动
投入运行,并输出报警。手动模式:手动状态2台
水泵
都不会自动运行,但故障状态会自动停止。关于...
排污泵
的
自动
启动和停止,求一个
电路图
答:
污水泵自动
启动和停止电气原理图。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一备一用污水泵控制箱电路图
污水泵电气线路
三相四线污水泵接线图解
污水泵接线图解大全
污水泵手动自动电路
地下污水泵电路图
排污泵自动控制原理图
两寸污水泵电路图
一控二污水泵电路图