88问答网
所有问题
当前搜索:
组态王远距离485控制反应慢
组态王
读多个
485
设备数据很慢
答:
1、通信延迟:485总线是一种串行通信协议
,通过一对差分信号进行数据传输。在多个设备连接的情况下,总线上的设备数量过多或通信距离过长,信号传输会存在较大的延迟。这样会导致读取数据的速度变慢。2、
数据冲突
:在485总线上,多个设备共享同一条通信线路,因此可能存在数据冲突的问题。当多个设备同时发送...
组态王读取PLC值问题
。
答:
如果不加终端电阻,而且总线线路比较长,就会产生反射波影响正常的接收
,你可以用示波器观测总线波形,应该有叠加的波形影响接收。还有一个就是点数比较多,采集时间要适当长一点,因为485是半双工的,如果波特率比较低,没有足够的时间来接收设备响应的波形 ...
组态王
和S7-200PLC
远距离
modbus通信(600米),组态王读取数据不正确...
答:
估计是RS232或以太网吧,确实是距离引起的
。以太网用改用光纤没有问题,超五类的超过100m,衰减比较严重,影响信号接收。RS232传输距离更短,几十米就over了。
ABB变频器ACS510
485
通讯不上
答:
这里面首先要确认你的工具组合是好用的,工具不好用,参数设置不对都是变频器无响应的原因之一
,这个不能简单粗暴地定义为哪个不行,得逐个排除不好用,或者确认为哪个好用。串口调试软件跟电脑的操作系统关系不大,我买的是USB转串口线加上232-485的两个接在一起用,测啥都不好使。买过的USB转485...
哪位朋友用过
组态王
远程监控PLC?
答:
可以实现,方法很简单:
1、使用巨控531模块与plc通过网口或485口直连通讯
;2、用GRMDev4完成GRM531的工程开发和下载,选择好plc对应协议,建立设备,配置需要远程监控的变量,及对应的PLC寄存器地址;3在电脑上使用巨控GrmOpcServer软件包中的GRM OPC管理器(GrmOpcMgr.exe),“添加GRM设备”后,并点击...
什么是智能空调
控制
器,智能空调控制器的优势
答:
红外空调
控制
器自带
485
输出,对于支持标准 Modbus-RTU 通信协议的 PLC、单片机控制系统、力控、
组态王
、昆仑通态等组态软件,可通过此设备对大部分空调进行远程控制,
距离
可达2000米。红外空调控制器能够学习139条(不同模式、不同风速、不同温度)空调遥控器红外码,并利用外挂红外探头(红外发射延长线可达5...
多个
485
设备与PLC并联在一起通过DTU的485口上传与
组态王
组态,请问各位...
答:
设备为用户提供TCP透明无线
远距离
数据传输或者UDP透明无线远距离数据传输的功能。设备支持串口RS232接口,RS
485
接口,RS422接口,TTL接口或者USB接口,客户可以直接与上述设备接口相连,把客户的PLC设备,工控设备的数据透明传输到客户的数据中心,实现对客户端末设备的数据采集,数据传输,设备
控制
等功能。
问下将PLC的RS
485
端口通过RS485转换器与计算机连接,就能直接采集PLC数据...
答:
不行的,需要第三方软件来实现,你可以用组态软件实现,比如
组态王
,将要记录信号的设为历史存档,很容易实现
LED无线模块,完美对接市面主流LED
控制
卡,高速,稳定,使用方便.适合...
答:
无线数据传输方式相比于有线通讯的缺点:可靠性有待改进、受环境影响较大西安西谷微功率数据技术的无限数传模块,通信
距离远
,外加天线距离可达五公里。 模块必须用信号调制才能正常工作,常见的固定码编码器件如PT2262/2272,只要直接连接即可,非常简单,因为是专用编码芯片,所以效果很好传输距离很远。模块还有一种重要的用途...
基于单片机的多点DS18B20的
控制
答:
否则要用RS232/
485
转换卡,转换成485总线通讯。2由于你使用了8根数据线单独测温度,可以不用对每个DS18B20进行寻址,就能直接进行温度转换,提高了对DS18B20的访问速度。可由单片机分别启动温度转换,并将转换结果保存在片内数据存储器中。3主机可以使用
组态王
软件,编程简单、高效。也可以使用VB编程。根据...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
485延迟过大原因
组态王与plc通讯有延迟
组态王按钮反应慢
组态王通讯慢
plc连485表多后速度很慢
485从机响应慢
组态王通讯慢解决方案
电脑485接口接plc响应慢
485串口测试工具为什么停顿