88问答网
所有问题
当前搜索:
线路零序差动保护原理
零序差动保护
的
原理
是什么?
答:
1、分相电流差动保护装置中一般都配置零序差动保护,目的是为了提高保护装置的耐过渡电阻能力
。2、经分析表明,零序差动保护并不比故障分量差动保护的灵敏度高,并且其整定需躲过外部三相短路时的不平衡电流。零序电流差动保护对整个保护装置的灵敏度和动作速度均没有实质性的提高。关键词:零序电流差动...
什么叫分相电流
差动保护
和
零序
电流差动保护?
答:
分相电流差动保护是保护通过通讯通道把一端的带有时标的电流信息数据传送到另一端
,比较两端的电流的大小与相位,以此判断出是正常运行、区内故障还是区外故障。零序电流差动保护是换流变主保护,换流变压器网侧发生单相接地故障时,在换流变差动保护灵敏度不够的情况下使用。在绕组变压器的两侧均装设...
零序差动保护
和纵
差保护
的区别
答:
作用对象和保护原理的不同。
1、作用对象:零序差动保护主要针对电力系统中的三相不平衡故障,而纵差保护主要针对电力系统中的相间短路故障
。2、保护原理:零序差动保护是基于比较电流差值的原理进行工作,而纵差保护则是基于比较相间电流的原理进行工作。
差动保护原理
是什么?和
零序
电流保护有什么区别?家用的漏电保护,零线穿 ...
答:
差动保护最基本的原理就是利用基尔霍夫电流定律
。零序保护一般用于测量接地故障。家用的漏电保护一般是剩余电流动作,采用零序电流的原理,零线必须穿过互感器的线圈。
零序保护
是怎么回事?
答:
零序电流保护的原理就是利用三相电流的矢量和来进行保护
,一般会在出线电缆上套入一个零序CT,正常情况下三相ABC之间的电流矢量和为0,当某相发生单相接地故障,那么三相ABC之间的电流矢量和大于0,这时零序CT为给继电器或微机保护装置发生信号,在一定的时间内使断路器跳闸,起到保护作用;零序电压保护也和前者类似,对于高压...
简述变压器
零序保护
的基本
原理
?
答:
零序保护
分为零序电流与零序电压保护,适应中性点不接地的
线路
上作保护。器工作
原理
:三相正常时是没有零序电流电压的,当一相金属或非金属接地时会出现零序电流电压通过二次反映出来。变压器本身故障通常选
差动保护
,其原理是利用电流的不平衡差值判断发出故障信号或报警或跳闸。
距离、
零序
、高频、光
差保护
的基本
原理
,优缺点??
答:
距离保护:计算
线路
阻抗,U/I=Z;分为接地距离和相间距离保护;优点:
原理
简单,动作可靠;缺点:不能实现全线快速保护;
零序保护
:通过三相不平衡产生零序电流,零序电流继电器动作,只反应单相接地故障的保护;优点:全线75%范围内的单相故障能非常准确的判断;缺点:只能反应单相接地;高频保护:通过高频...
变压器为何要配置
零序差动保护
?它有何优缺点?
答:
差动保护
的性能非常好,可以瞬时切除全线范围的故障,一般只用于元件保护,如变压器和发电机等。其
原理
是比较元件两侧的电流大小和方向。
零序
电流保护反应接地短路故障,只有接地时才出现零序电流,引起该保护动作。当然要构成该保护,需要用零序电流滤过器(电缆的话要用零序电流互感器)来获得零序电流。
差动
,
零序
,过流,速断
保护
的动作顺序和动作依据,它们各反映的问题是什么...
答:
首先差动是
保护差动
内部故障的,外部故障应该可靠不动,而且其动作是无时限的.
零序
是单相接地故障,有时限.过流是分段的,简单说就是故障电流越大动作时间越快.
变压器为何要配置
零序差动保护
?它有何优缺点?
答:
变压器的
零序保护
配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。如果故障点在K1处,当第一...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
线路零序差动保护电容电流
距离零序保护原理
零序阻抗角用于什么保护
零序保护
零序反时限保护原理
零序过电流保护的原理
配网开关零序告警原理
电缆差动保护有方向吗
零序电流保护