88问答网
所有问题
当前搜索:
纵联电流差动保护
差动保护
分为两大类,即___和___。
答:
差动保护分为两大类,即
纵联差动保护
和横联差动保护。一、纵联差动保护 纵联差动保护,即输电线的纵联差动保护,是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(
电流
、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定...
横联与
纵联差动保护
的工作原理?
答:
一、
纵差
保护:按照
电流
的顺序方向,比较纵向(入和出)的电流情况,为纵差保护,看下图:将电动机同一相的首端电流(入)和中性点接线端电流(出),进行差值计算。电动机正常运行时,理论上该差值为零,
差动保护
装置不会动作。考虑到接线的不平衡、电流互感器特性差异以及外部因素造成的不平衡等因素...
纵联差动保护
和横联差动保护的区别是什么?
答:
横差保护属于发电机匝间短路保护,大容量发电机一般都由两个并联的绕组组成,正常时两绕组的电势相等,各供出一半的负荷
电流
,任一绕组匝间短路,两绕组电势不再相等,出现电势差在两绕组中产生环流。
纵差保护
是发电机内部相间短路的主保护,中性点侧和发电机引出线侧分别装有两组电流互感器,其保护范围是...
什么是
纵联差动保护
?
答:
采用差动继电器作保护的测量元件,用来比较被保护元件各端
电流
的大小和相位之差,从而判断保护区内是否发生短路。由于
纵联差动保护
只在保护区内短路时才动作,不存在与系统中相邻元件保护的选择性配合问题,因而可以快速切除整个保护区内任何一点的短路,这是它的可贵优点。但是,为了构成纵联差动保护装置,...
什么是
纵联差动保护
答:
1、
纵联差动保护
装置由变压器两侧的电流互感器和继电器等组成,两个电流互感器串联形成环路,电流继电器并接在环路上。因此,电流继电器的电流等于两侧电流互感器二次侧电流之差。2、在正常情况下或保护范围外发生故障时,两侧电流互感器二次侧电流大小相等,相位相同,因此流经继电器的
差电流
为零。3、但...
发电机装设
纵联差动保护
,它作为什么保护
答:
纵联差动保护
的工作原理是监测发电机两侧
电流
的向量差异,在正常情况下,发电机两侧电流向量之差接近零。当发生相间短路故障时,导致一侧或多个相与其他相存在异常高的不平衡电流时,纵联差动保护将立即感知到这种变化,并迅速采取措施。纵联差动保护检测到不平衡大于预设值的情况,会判断存在引起严重损坏...
纵差保护
属于什么保护什么是纵差保护
答:
1、“
纵差
保护”全称为:
纵联差动保护纵联差动保护
,即输电线的纵联差动保护,是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(
电流
、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。2、由于纵联差...
纵联
保护和
差动保护
根本区别
答:
判断的基准不同。
纵联
保护和
差动保护
的根本区别在于判断的基准不同。纵联保护是将保护对象设备两端的
电流
值与设备两端的电压显示值的函数信息作为原始数据进行判断,而差动保护则是将保护设备内部电路中的电流或电压差值作为判断基准进行保护。所以纵联保护和差动保护的根本区别是判断的基准不同。
纵联差动保护
与横
差保护
的区别
答:
区别 1、保护作用不同。
差动保护
主要用于电力变压器的保护。变压器
纵差
保护--差动继电器安装于变压器的高低、压侧(或组合继电器的线分别接高、低压侧的保护CT回路),根据输入、输出功率相等原理(要修正空载损失),监测变压器运行状况。2、原理不同。差动保护监测变压器运行状况。一旦两侧被监测数据异常...
光纤差动保护和
纵联差动保护
区别在哪?
答:
光
差保护
首先,光纤差动保护的原理和一般的
纵联差动保护
原理基本上是一样的,都是保护装置通过计算三相
电流
的变化,判断三相电流的向量和是否为零来确定是否动作,当接在电流互感器的二次侧的电流继电器(包括零序电流)中有电流流过达到保护动作整定值是,保护就动作,跳开故障线路的开关。即使是微机...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
什么是纵联差动保护
纵联电流差动保护优缺点
纵联电流差动保护整定计算
纵联电流差动保护有哪两种
纵联电流差动保护具有什么优点
输电线路的纵联电流差动保护
纵联电流差动保护的应用论文
纵联电流相位差动保护原理
输电线路纵联差动保护