管道支架及吊架03s402
03s402
室内
管道支架
答:
1、
管道支架
的标准有:管道支架重量计算标准、管道支架制作安装标准:国标《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中对管道支架有如下要求:第3.3.7条 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:位置正确,埋设应平整牢固;2、固定支架与管道接触应紧密。2、固定应牢固;3、滑动支架应灵活...
给排水管卡间距国标
03s402
-77,78,79
答:
1、《室内
管道支架及吊架 03S402》
-第77,78,79页,是DN15~DN80的单管立式支架。2、上述支架间距可以参考《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的要求。3、如图所示:
03s402
室内
管道支架及吊架
图集消防支架刷什么漆
答:
刷漆应按设计说明的要求,
03s402
对除锈防腐等没有详细要求,见总说明(六):7.2 自行制作的
管架
一般应经除锈后防腐,防腐的做法一般可采用环氧煤沥青漆,或由选用者根据使用情况自行确定。这里的选用者是指有资质的设计院的设计人员。
消防喷淋安装中的防晃
支架
的做法?
答:
标准图集
03S402
中有,防晃支架主要限制两个方向移动。1、
管道支架
、
吊架
的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;2、与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。3、检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:尺量检查。4、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间...
消防安装
管道支架
在梁上安装有什么规范和图集。
答:
在《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005规范中有规定,消防管道安装参考《
管道支架及吊架
》
03S402
标准图进行施工。安装消防管道支架时,需要考靠安装高度和支架的间距,这个是要根据管径的大小来计算的,一般按每条管道长度为6米,至少安装两个固定支架,而且支架要根据管径的大小计算角铁大小等。
您好!请问
03s402
/80图集如何找到?谢谢……
答:
03S402
室内
管道支架及吊架
,——80如下
消防管道怎么计算
管道支架
?
答:
1.根据规范图集
03S402
《室内
管道支架及吊架
》,确定支架形式重量。按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装要求,确定吊支架数量 2.参照当地的消防分册的定额计算规则 有些区域,DN32以内吊支架含在定额内,DN32以上室内管道其吊托支架的材料费应按估价表用量另计 3...
室内卫生间PVC排水管
吊架
上金属材质的吊杆可以用pvc塑料管代替么?求相...
答:
96S341建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装
03S402
室内
管道支架及吊架
可以用PVC塑料管代替的。
请问给排水管中多大的管径配多大的
支架
?
答:
室内
管道支架及吊架
图集
03S402
;(建 筑 给 水 排 水 及 采 暖 工 程施 工 质 量 验 收 规 范)GB50242-2002。
有人懂得
管道
管托标准是什么吗
答:
你如果问的室内
管道支架
,那么现行的标准是“管道支架图集
03s402
”。如果室外管道,或长距离输送管道,这个各省都有相关的标准图集,各种管道支架、托架、
吊架
、滑动支架、固定支架、不同规格的支架、不同材质的(有混凝土支架、有钢支架等),以及管道支架的距离,管道设计与施工规范都有详细规定,即使我们...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
国标03s402图集
管道支架及吊架图集03s402
13j502图集pdf版下载
排烟管道防晃支架规范
150的消防管支架间距几米
jdg管明配施工规范
旋转楼梯图集03J402免费下载
支架标准图集03s402
管道支架最大间距一览表