88问答网
所有问题
当前搜索:
管道支吊架
各种管线
支吊架
规范总结
答:
一、电气桥架
支吊架
规范 水平安装的桥架,间距通常控制在1.5至3米之间,而垂直安装时,间距不超过2米。吊架安装时,务必使用直径不小于8mm的圆钢,每20米设置防晃支架,分支点和首尾0.3至0.5米处需增设固定支架,确保
管道
稳定性。二、通风空调风管支吊架 风管安装时,直径小于400mm的水平风管支架间...
管道支吊架
如何安装?
答:
固定在建筑结构上的
管道支
、
吊架
不得影响结构安全。1)管道支架在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上,这样可以使管道对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密膨胀螺栓在梁上设置位置应靠上均匀布置,对于梁高较小部位要求梁中线以上无法操作。另外,很多设计...
管道支吊架
安装有什么标准要求?
答:
8、消防喷洒管道末端应加防晃支架,防晃支架距末端喷洒头距离为不大于750mm不小于300mm。9、管道支架安装不允许出现半明半暗现象。10、有瓷砖或石材的墙面安装管道支架,支架应安装在瓷砖或石材的缝隙处。其他要求 1、
管道支吊架
距焊口距离不得小于50mm。2、悬吊式空调管道长度超过15m时,应加防摆动...
消防给水
管道支吊架
的间距是多少?
答:
消防
管道
的支架间距是根据国家标准和设计要求来确定的。根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2019)和《建筑供热设计规范》(GB 50019-2015),消防管道的支架间距应满足以下要求:1. 悬挂式支架间距:根据管道的直径和重量来确定。一般情况下,直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为1.8-3.0m;直...
管道支吊架
安装要求
答:
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002对
管道支吊架
有以下几点要求:管道支、吊、托架的安装,要符合下列规定:1、固定支架跟管道接触要紧密、固定、牢固。2、没有热伸长管道的吊架、吊杆都必须要垂直安装。3、位置必须要正确,埋设的时候要平整牢固。4、滑动支架要灵活,滑托跟滑槽两侧都...
管道支吊架
如何设置?
答:
当
管道
穿梁安装时,穿梁处宜作为一个
吊架
;下列部位应设置固定支架或防晃支架:1)配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设;3)管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通...
制作安装
管道支吊架
具体要求有( )。
答:
【答案】:A 本题考查是管网支、
吊架
及防晃支架制作安装。
管道支
、吊架上面孔洞采用电钻加工,不得用氧乙炔割孔;B 错;管道支、吊架成品后作防腐处理,防腐涂层完整、厚度均匀;C 错;管卡宜用镀锌成型件;D 错误。管道支、吊架材料除设计文件另有规定外,一般采用 Q235 普通碳素钢型材制作;故此题...
管道支
架的安装间距是多大?
答:
1、一般
管道
固定支架间距的确定原则 ①、管道固定支架是用来承受管道因热胀冷缩时所产生的推力,为此,支架和基础需坚固,以承受推力的作用。②、固定支架间距的大小直接影响管网的经济性,因此,要求固定支架布置合理,使固定支架允许间距加大以减少管架数量。2、固定支架间距必须满足的条件 ①、管道的热伸长...
管道支吊架
规范相关知识
答:
常用的
管道支吊架
按用途分为滑动支架、固定支架、导向支架几吊架等。每种支、吊架对有多种结构形式。管道支、吊架材料一般用Q235普遍碳素钢制作,其加工尺寸、精度及焊接等应符合设计要求。选用管道支、吊架时,应遵守下例原则:A.在管道上不允许有任何位移的地方,应设置固定支架。固定支架要生根在牢固的...
管道支吊架
零部件试验分为哪三类
答:
1、设计验证试验可由强度试验和性能试验组成,试验应使用确经校准且在有效使用期内的试验设备。其中强度试验用以验证最终设计的许用应力或安全系数是否足够。2、物理和分析试验的结果需要用来分析相同设计型式的
支吊架