《建筑给排水及采暖工程施工质量
验收规范
》GB50242-2002对
管道支吊架
有以下几点要求:管道支、吊、托架的安装,要符合下列规定:1、固定支架跟管道接触要紧密、固定、牢固。2、没有热伸长管道的吊架、吊杆都必须要垂直安装。3、位置必须要正确,埋设的时候要平整牢固。4、滑动支架要灵活,滑托跟滑槽两侧都...
给排水
管路支
架的国家
标准规范
?
答:
1、位置正确,埋设应平整牢固;2、固定支架与
管道
接触应紧密,固定应牢固;3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;4、无热伸长管道的
吊架
、吊杆应垂直安装;5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;6、固定在建筑结构上的
支
、吊架不得影响...
喷淋支管的
支吊架规范
要求有哪些?
答:
1 位置正确,埋设应平整牢固。2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。4 无热伸长管道的
吊架
、吊杆应垂直安装。5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。6 固定在建筑结构上的
管道支
、吊架不得影响结...
空调冷冻水管
管道支吊架
安装应该参考哪本图集?
答:
1. 在安装空调冷冻水管
管道支吊架
时,应参照《通风空调工程施工质量
验收规范
》(GB50243-2002)中的相关图集进行操作。2. 根据规范,风道的安装应保持水平,其直径或长边长度不超过400mm时,支吊架的间距不应超过4m;对于直径或长边长度大于400mm的风道,支吊架的间距可相应增大。3. 对于螺旋风道,支...
管道支吊架
安装有什么
标准
要求?
答:
管道支吊架
安装的标准要求主要是确保支吊架的稳定性和安全性,以及满足管道系统的运行需求。在安装管道支吊架时,首先需要遵守国家和地方的相关标准和规范,如《管道支吊架设计规范》、《建筑管道支吊架安装及
验收规范
》等。这些标准详细规定了支吊架的材料选择、结构设计、安装位置、受力分析等要求,以确保支...
喷淋
管道支吊架
有没有明确的规定?
答:
管道的干管三通与管道弯头处应加设支架固定,
管道支吊架
应固定牢固。喷淋管道支吊架的间距不应大于下表:公称直径(mm) DN25DN32DN40DN50DN70DN80DN100DN150 喷淋管道最大间距(m)3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 8.0 ...
DN100消防单管,掉架距的
标准
,膨胀螺丝的标准
答:
这个根据
管道支吊架
图集的消防
管道吊架
u型架的设置需要8mm的膨胀螺栓,根据施工
验收规范
50261-2005支架设置间距为5米。
消防
管道
立管安装
验收规范
答:
1、适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的
管道
及设备安装工程。2、材料要求:消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准。消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,...
支吊架
一般离管子焊缝要有多远的距离
答:
《GB50235-97工业金属
管道
工程施工及
验收规范
》的5.0.2.4有明确的规定。供您参考。5.0.2.4 环焊缝距支、
吊架
净距不应小于50mm,需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。
直径160mM的pvC压力排水横管应多少米一个
吊架
?
答:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量
验收规范
》上对排水
管道支吊架
间距的相关规定:5.2.8 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。5.2.9 排水塑料管道支、吊架间距...