88问答网
所有问题
当前搜索:
管道支吊架设计及计算
做预算是
管道支吊架
制作、安装量怎么算
答:
支架用量=支架个数x单个支架重量 支架个数=管道长度/支架间距
单个支架重量=单个支架长度x单位长度的质量 一根国标3 号角钢每米重量 边厚度3毫米: 每米1.737KG 边厚度4毫米: 每米1.786KG 一根国标4 号角钢每米重量 边厚度3毫米: 每米1.852KG 边厚度4毫米: 每米2.422KG 边厚度5毫米: ...
管道支吊架
要怎么
计算
啊,我现在有给水的衬塑钢管
和
塑料管,排水的机制...
答:
吊架
只算竖向荷载 支架看架拖形式,算竖向荷载和水平荷载 竖向荷载满管重两侧跨度重量X1.5 水平荷载固定架要
计算
内压引起的盲板力,
管道
与架拖之间的摩擦力
预算
管道支吊架
量怎么
计算
答:
确定支吊架间距,计算出每付支吊架每根横梁所要承担的管道重量合计
,包括空管重量及管道装满介质(水)后的介质重量,需要保温的管道还要加上保温层的重量。根据管道外径(有保温按保温外径计)、管道相互之间间距计算横梁长度。根据横梁需要承担重量及横梁长度通过技术资料选取横梁型号。管道按集中荷载选取,单...
急求!!!通风
管道支
架
计算
答:
1、按照施工规范要求:薄钢板法兰风管,支吊架间距不应大于3米
。在实际施工中,1000*320的风管支吊架的间距一般在2米左右,采用5#角钢为横担(考虑保温时,横担长度为1000+150),10~12的螺杆为吊杆(吊杆长度要根据风管吊装高度确定,可按1米考虑)。所以,可以按25个支吊架计算,每个支吊架含:5#...
消防喷淋系统中的
管道支吊架
怎么
计算
的?
答:
总管按照支架间距来,转角和中间按照规范加上适量固定支架,其余按照“相邻两喷头之间的管段设置的
吊架
均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m”你基本上可以点一个喷淋头用一个支架(不过分清用于被吊的
管道
管径,便于
计算
),管道尽头算一个固定支架,最后按图集计算就行了。
给排水
管道支吊架
应该怎么
计算
?
答:
按规格
计算管道
长度;查管道直架间距要求,
计算支
架数量。按所选用图集,计算单个支架重量 ,与对应支架数量相乘,(扒量买型材)分别汇总,计算总重量。套合同清单工程量算钱。
消防喷淋系统中的
管道支吊架
怎么
计算
的?
答:
2
管道支
架、
吊架
、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合
设计
要求和国家现行有关标准的规定。3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:尺...
请问空调水系统
管道支吊架
的重量该如何
计算
?谢谢了
答:
有计算依据的:设备设备
支吊架计算
工程量,按照图籍或
设计
规格计算100Kg,可以套 9-211及附近子目,除锈可按11-7,刷防锈漆可执行11-117/118,调和漆11-126/127 水管支架6-2845及附近子目,按照图籍或设计规格间距计算100Kg,除锈可按11-7,刷防锈漆可执行11-117/118,调和漆11-126/127 有木垫可...
各种
管线支吊架
规范总结
答:
风管安装时,直径小于400mm的水平风管支架间距不大于4米,大于400mm时则为3米,薄钢板法兰风管不超3m。垂直安装需至少两个固定点,间距限制在4米以内。对于主干管,单杆吊架处需加防晃支架,且每20米增设一个固定点以防止管道晃动。三、空调水
管道支吊架
金属管道的
支吊架设计
,需考虑设备减振基座,...
消防
管道支吊架
制作
计算
答:
以前有网友也提过这样的问题,下面链接是我对他的答复,供你可以参考,如果觉得还行,请采纳。http://zhidao.baidu.com/question/514831432.html?oldq=1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
燃气管固定支架安装图
管道支架跨度计算公式
管道支架水平推力计算实例
管道支架计算公式
暖气主管和支管做法图纸
空调角铁支架受力计算
机电综合支架受力计算软件
管道支吊架如何计算
管道支吊架计算