筏板钢筋
的搭接接头面积百分率不得大于50%,所以其绑扎搭接长度为1.4La.La为锚固长度,可根据混凝土等级、钢筋等级及直径,也可以直接查16G101-1第61页。1、钢筋焊接搭接长度,双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。
钢筋筏板搭接
长度不应小于35d。2、同一垂直断面上焊接或绑扎钢筋的数...
水池
筏板
基础
钢筋
,
搭接
位置在哪里正确?
答:
上层
钢筋
在柱或墙根三分之一范围(跨度),底层钢筋在跨中三分之一范围。
底板上部
钢筋
和下部钢筋的
搭接区域
分别在哪?如果搭接错误在不能返工的...
答:
基础
伐板
受反力,它的
搭接
底筋在跨中,面筋在支座处1/3.如果搞反了,又不想返工,只有备筋,就是重新加个
钢筋搭接
在接头处,加强搭接位置的受力,这个理论上可行,但要和监理进行沟通协商。
混凝土
筏板
基础
钢筋
接头位置要求
答:
混凝土
筏板
基础
钢筋
接头位置要求:顶部连接在支座,底部连接在跨中。筏形基础钢筋接头位置应设在:主梁是上部钢筋在支座1/4处,下部筋在跨中1/3处而且上部钢筋在支座处应贯通;次梁是下部钢筋在跨中1/3处。钢筋在混凝土构件中主要是承受拉力,钢筋接头是钢筋承受拉力时的薄弱环节,钢筋的接头应设置在构...
在
筏板
基础中
钢筋
直螺纹连接的接头位置是否可不受限制?
答:
接头率小于50%,两接头间距大于40D,且在跨中1/3处,如果是板式,端部长度不小于2米。混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(底板混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)。
筏板
基础也属于扩展基础的一种,一般用于高层框架、框剪、剪力墙结构,当采用条形基础不能满足地基承载力要求时,或当建筑物要求...
在
筏板
基础中
钢筋
直螺纹连接的接头位置是否可不受限制
答:
在
筏板
基础中
钢筋
直螺纹连接的接头位置有要求,必须满足《混凝土结构设计
规范
》GB 50010—2010第8章第4节的要求 8.4 钢筋的连接 8.4.1 钢筋连接可采用绑扎
搭接
、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处...
筏板基础 ,
筏板钢筋搭接
连接位置有何要求
答:
看受力,水浮力和地基反力是向上的,那么
筏板
就是个倒着的楼盖。支座上部受压,下部受拉;跨中上部受拉,下部受压。这样的话,筏板上筋在支座位置连接,下部
钢筋
在跨中三只之一处连接 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(3) 60 18 雷霆第一傻 采纳率:46% 来自团队:天津大学 擅长: 照相机/摄像机 建...
筏板
基础
钢筋
焊接长度是多少,接头率多少,接头与接头错开距离是多少...
答:
搭接
焊接头:双面焊,则搭接5d;单面焊10d 同一连接区段内接头面积百分率不宜大于50% 错开距离:从搭接中点到另一个中点的距离为35d且≧500mm
筏板
基础
钢筋
的
搭接
,什么情况必须焊接,什么情况可以绑扎搭接?
答:
基础
筏板钢筋
量大且直径大于25mm的必须采用机械焊接,基础筏板钢筋量小且直径小于25mm的可以绑扎
搭接
。筏板基础钢筋绑扎搭接 (1)要求 11G101-3构造详图就是对筏板基础钢筋绑扎的全面要求,11G101-3构造详图编制依据就是现行的GB50010-2010《混凝土结构设计
规范
》及GB50204-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范...
筏板
基础
钢筋搭接规范
答:
筏板
C30中双层双向
钢筋
上下90弯折长度是不小于15d;筏板双层双向钢筋上下铁应该有封边钢筋;封边钢筋打拐不小于15d;详情看11g101图集