88问答网
所有问题
当前搜索:
筏板止水钢板放置位置
筏板止水
板设置高度
答:
筏板上反300毫米。施工中,
止水钢板一般设置在筏板上反300毫米高处
,防水钢板砼浇筑时留一半,下次一起浇筑,有下沉带也是如此,外露一半,下次浇筑。
止水钢板
在施工缝是用是开口朝上吗?
答:
止水钢板开口需看部位。
1.止水钢板在筏板后浇带处,开口向迎水面即向下。2.止水钢板在车库或地下室顶板后浇带处,开口朝上
。3,止水钢板在地下剪力墙等施工缝处,开口朝外。总之,止水钢板开口朝向迎水面部分。
止水钢板
施工细节(经典)
答:
施工细节:(1)根据图纸设计要求及相关规范规定,
一般情况下在筏板基础地梁上300mm处的施工缝及后浇带两侧安装止水钢板
。(2)将规格3*300的止水钢板
安装在混凝土墙或者板厚的中间位置
,止水钢板中心线稍低于混凝土施工缝位置,这样混凝土施工缝凿毛后,止水钢板中心线与施工缝重合,每边各150mm。(3)止水钢板...
筏板
后浇带
止水钢板
迎水面应该向上还是向下?
答:
筏板后浇带的止水钢板应该是迎水面向上的
,也就是说止水钢板的凸出部分应该面向筏板,在止水钢板底部设置收水槽或者向外倾斜,以防止水渗透进入筏板后浇带。这样的设置能够将水流向浇筑混凝土表面的中心位置,从而使混凝土得到湿润,同时也能为混凝土表面提供足够的粘结力和保护力。此外,筏板后浇带设止水钢板的...
筏板
中间层钢筋放在
止水钢板
下面还是上面有要求吗
答:
我们常见的止水钢板是在剪力墙处
,也就是
距离筏板顶500mm留置施工缝
,为了达到止水效果此时钢板止水带就是其中一个措施,在工程中经常遇到,它埋新旧混凝土中各一半,遇到拉勾或者箍筋时候直接烧断,然后点焊在钢板上 对于你说的筏板水平施工缝,留置在筏板正中心此位置没有钢筋,所以也没说你说的各种钢筋...
地下室主楼
筏板
与副楼筏板板厚不同,预留
止水钢板
应该怎么留设?_百度知 ...
答:
地下室主楼
筏板
与副楼筏板板厚不同,预留
止水钢板
应该同一平面上,可以不在中间。
筏板
后浇带
止水钢板
迎水面应该向上还是向下?
答:
通常做法是开口朝向迎水面,即朝下。个人认为开口方向与止水效果无关,但开口朝下会导致空气无法排净、砼振捣不密实,反而形成渗漏点。虽然个人倾向于开口朝上(便于砼振捣密实),但无有力的理论依据。如果监理、甲方或行政主管单位要求开口朝下,只能在砼浇筑时加强
止水钢板
下方的砼振捣。
地下室
止水钢板
预留有没有规范强制要求
答:
那施工前必然是强制要求施工预留规范,其实有许多东西图纸上是没有规定的,如双层钢筋网片之间的撑筋。如地下室
止水钢板
厚度应根据设计要求来定,另外
筏板
基础和板墙之间的施工缝一般留在基础上30cm~50cm处,在这个地方应设置止水带,但要注意止水带弯折方向应朝迎水面方向。希望能够帮助到您,谢谢。
外剪力墙
止水钢板
最低要离
筏板
完成面多高
答:
外剪力墙
止水钢板
最低要离
筏板
完成面在底板上30公分。止水钢板。在箱型基础或地下室,底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工冷缝,当这条缝的
位置
在地下水位线以下时,就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理,处理的方法很多,其中比较通行的方法是设置止水...
地下室防水套管的
止水钢板
厚度有要求吗
答:
包括上下两端弯折部分)、3mm-4mm厚的钢板,地下室
止水钢板
厚度应根据设计要求来定,另外
筏板
基础和板墙之间的施工缝一般留在基础上30cm~50cm处,在这个地方应设置止水带,但要注意止水带弯折方向应朝迎水面方向。同时施工缝的
留置位置
还要考虑到模板模数。希望能够帮助到您,谢谢。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
基础筏板止水钢板放置方向
止水钢板搭接规范GB50141
筏板后浇带止水钢板位置
顶板止水钢板是放在板中间吗
止水钢板需要在筏板的中间吗
止水钢板安装高度可调吗
基础筏板后浇带止水钢板朝向
基础连梁可以设置止水钢板吗
筏板高低差止水钢板