88问答网
所有问题
当前搜索:
筏板底部附加钢筋遇到柱墩
人防区
筏板底筋遇
下
柱墩
拉通有什么依据
答:
为了实现这一目标,需要将下
柱墩
与
筏板底部钢筋
拉通,从而增强结构的整体性能。2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)中也提到了相关要求,包括在人防工程中应采用规范的拉通方式,将下柱墩的钢筋与筏板底部的钢筋连接,实现钢筋的拉通。
人防区域
筏板
下排
钢筋遇柱墩
是否断开
答:
特别注明是断开的。双层
钢筋
,看这标注柱下的应该是筏板,但是筏板基础不会是四棱台形状,应该是断开的,筏板的厚度不同,钢筋肯定就不能直接通长了,钢筋的布置位置都是接近
筏板底
面的。对于带地下室的筏板基础,为了减少挖深和降低抗拔费用,并最大程度的利用
柱墩
减小筏板配筋,一般不建议做成刚性柱墩...
。。品茗土建算量
筏板底筋遇到柱墩
要拉通算,怎么设置?
答:
在
柱墩
里设置贯通
筏板基础
遇
下
柱墩筏板钢筋
如何放置,
筏板底筋
是贯通吗?
答:
筏板底筋
是贯通,
柱墩
按无梁板的柱帽配筋
下
柱墩
与
筏板
边重合怎么施工
答:
需要注意锚固长度和
钢筋
间距的控制。2、直接用
筏板
变截面操作,如果是比较不规则的情况下用这个方法很方便,只需要调整筏板的厚度和钢筋的数量即可。3、
底筋
全部随坡排布,这是一种简单合理的做法,相当于在变厚度处加腋,增强了筏板与
柱墩
交接部位的抗冲切承载力,只需要注意四个角的
附加筋
必须设。
如何解决高低跨
筏板
下
柱墩钢筋
计算问题
答:
不能一部分在高
筏板
处一部分在低筏板处如果按照桩承台来定义的话,更无法满足此配筋要求 有的网友就说按照下
柱墩
来定义,剩的铜
筋
在单构件中计算,但是通过我对广联达的研究,发现满足此节点的 构造要的只有两种方法:一是筏板变截面,二是集水坑,由于下柱墩为点性构件,所以只能用集水坑来处。
筏板
基础中板筋穿过下
柱墩
的上部可以搭接么?
答:
1、
筏
形基础的
钢筋
配置包括梁(或暗梁)和板两部分,布筋考虑一般“以梁为先”;2、比较两个方向上的基础梁,从中判断强者(等高时选跨度较小者,不等高时选高度较大者),与“强梁”相垂直布置第一层(最底层)板筋;3、在第一层板筋之上并与其垂直布置“强梁”的底层纵筋和第二层板筋(“强梁...
人防
筏板遇
下
柱墩
挂不挂拉钩?
答:
人防
筏板遇
下
柱墩
,也要设置拉筋的,就是要挂拉钩的。
筏板
加下
柱墩
顶部需不需要加
钢筋
答:
需要。加
钢筋
可以增强
筏板
、下
柱墩
之间的连接,提高结构的刚度和延展性能。这样在地震或其他外部载荷作用下,筏板和下柱墩之间的连接更加牢固,有助于减少结构破坏和倒塌的风险。钢筋还可以增加梁柱的抗弯和抗剪能力,对于宏观和微观水平上的应力支撑和传递起到了重要作用。建筑物处于高风压、高地震区域,...
钢筋
下
柱墩
进入
筏板
最小锚固长度多少四级非抗震60度角柱墩下350筏板50...
答:
锚入
筏板
La*
钢筋
直径。如筏板厚度不满足直锚,可伸至基础平板顶后水平弯折。(详16G101—3第109页)