88问答网
所有问题
当前搜索:
空调箱选型表
空调箱选型
该怎么选择
答:
2、迎风面风速 目前有些厂家为了缩小产品的外形尺寸,往往将空调箱的迎风面风速取得较大,这样就造成了
空调箱表
冷段后带水的后果;如档水板设计不合理,那这个问题就更严重了。所以在
选型
时我们应将表冷器迎风面风速控制在2~2.5m/s为宜。3、漏风指标 国家标准规定,组合式空调箱在箱内静压为700Pa...
关于柜式
空调箱
的
选型
问题?》
答:
前辈不敢当,简单的问题不简单。风机盘管的选择要根据中风速的冷量、热量选择。前提是不能小于7次。还要考虑是0Pa/还是30Pa。较大的空间是指3300一下还是4500以上,可能我过于苛刻了,对不起。但是你是不是要问空气处理机的知识?如果是,第一:要保证每小时4-12次的换气。第二:制热要考虑高度和...
空调箱
怎么
选型
加热盘管
答:
风机盘管按机外静压可分为标准型和高静压型;按换热盘管排数可分为2排管、3排管和4排管
;按结构类型可分为立式、卧式、立柱式和顶棚式;按安装形式可分为明装、暗装,其风量在250~2500m3/h范围内。许多厂家的产品说明书都给出了详细的参数,如高、中、低速风量和相应的显冷量、全冷量、热量以及...
静压箱的作用、原理、
选型
答:
静压箱选型:
1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大
;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm ;2、选静压箱的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m;3、控制风速 在2.5以内 若体积太大可适当...
空调箱选型
时加热量可以比设计时的小吗
答:
卷绕式过滤器设有控制箱的一侧;冷(热)媒进、出口的一侧,有排水管一侧;喷水室(段 )喷水管接水管的一侧。3、选用表冷器、加热器(段)时,应注明型式和排数,使用的冷(热)媒性质、温度和 压力等。机组用以热水加热时,空气温升不小于15℃;蒸汽供热时,空气温升不小于20℃。选用表冷器、...
选购全外气
空调箱
时哪些是你需要重点关注的?
答:
最重要的还是看性能和质量,嘉禄嘉锋制冷公司有很多年的全外气
空调箱
历史,有很多性价比高的机型值得推荐。这些你可以去官网具体了解一下,全外气空调箱的质量是很不错的,而且品控相当稳定。
中央
空调
末端设备选择时应注意的几个问题?
答:
2、迎风面风速:目前有些厂家为了缩小产品的外形尺寸,往往将空调箱的迎风面风速取得较大,这样就造成了
空调箱表
冷段后带水的后果;如档水板设计不合理,那这个问题就更严重了。所以在
选型
时我们应将表冷器迎风面风速控制在2~2.5M/S为宜。3、漏风指标:国家标准规定,组合式空调箱在箱内静压为700...
若有新风加吊式
空调箱
,
选型
的时候,是按照新风工况还是回风工况_百度...
答:
如果要混新风进来就选择新风工况,完全当一个大的风机盘管来用就选回风工况,几排管的选择就看风量和冷量参数。
求教,
空调箱
机组
选型
问题
答:
组合式空调机组
选型
,主要是由空调系统所需要的总冷负荷及送风量来匹配适宜类型的空调机组。首先依据空调系统负荷计算结果选定该
空调箱
所需风量、冷热量、风压以及出风口噪声和空气过滤等要求。由于设计或制作等多方面因素,在使用中常会发现选用的组合式空调机组存在冷量缺乏、风量缺乏、箱体外表结露、凝水盘...
知道
空调箱
冷量怎么算表冷器面积
答:
表冷器
选型
计算分为两种 一种是设计计算 另一种是校核计算。对于你说的新风机组的表冷器的大小,那这个计算过程应该属于后者。首先确定表冷器迎风面积(2.5m/s为宜 最多不超过3.3m/s) 风量/风速 =表冷器迎风面积。又表冷器是安装在新风