空调回风口风速标准
空调
风量怎么选择H,M
答:
送风口的出风风速:为防止风口噪音送风口的出风风速宜采用2~3m/s
。回风口的吸风速度回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s。空调的组成结构 空调...
风机盘管
回风口
的设计
风速
通常为多少
答:
回风口位置位于人的活动区之上≥ 4 .0m/s
,在人的活动区内离座位较远3.0~4.0m/s,在人的活动区内离座位较近 1.5~2.0m/s,门上格栅或墙上回风口 2.5~5.5m/s,门下端缝隙3.0m/s,走廊回风断面1.0~1.5m/。通风空调系统以其规格大小,回送风口数道量回设置会有很大差别。具体数量...
请教一下:中央
空调
出风口和
回风口
的压力(全压或者静压)和
风速
一般是...
答:
这样空调的出风口和风口的压力,
一般是在280每秒
,而风速一般是在,30米名媛这样的速度。
暖通
空调
,风管的主风管、支干管、送
风口风速
是多少?范围是多少?给排水...
答:
1.
主风管、支干管和送风口的风速标准:- 主风管风速通常保持在4至7米/秒
,以符合设计规范并控制噪音在40至50分贝(dB)(A)之间,相应噪声评价数(NR或NC)为35至45dB(A)。- 支干管风速则应控制在2至3米/秒,以保持噪音在规定范围内。- 通风机与消声装置之间的风管风速可适当提高至8至10米/...
不同级别的无尘洁净室
空调
系统风管
风速
为多少合适?
答:
一、总风管为6--10米/秒;二、无送、回风口的文风管为6~8米/秒;三、有送、回风口的文风管为3~6米/秒
。人员净化用室,宜包括雨具存放间、管理室、换鞋室、存外衣室、盥洗室、洁净工作服室和风淋室等。厕所、淋浴室、休息室等生活用室以及工作服清洗间和干燥间等其他用室,可根据需要...
空调
风管
风速
一般为多少
答:
1. 风管内
风速
通常设定在2~4米/秒,而
风口
的风速则控制在0.8~1.6米/秒之间,以确保
空调
系统的有效运作和节能。2. 在设计矩形风管时,需注意其宽高比不宜大于4:1,同时确保风管连接处不要位于墙内,以便风管的顺畅安装和维护。3. 风管机空调的优势在于其出色的制冷效果。系统通常由一台定频...
暖通
空调
,风管的主风管、支干管、送
风口风速
是多少?范围是多少?给排水...
答:
1、风管内的
风速
一般
空调
房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计
规范
,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。2、出
风口
尺寸的计算 为防止...
空调
出
回风口
的大小是怎么确定的,带新风的的回风口又是多大?
答:
1,根据冷量风量和
风速
来确定出风口的大小来确定。2,带新风的的
回风口
至于回风口,其有效面积可以选择出风口的1/1.5-1/1.7之间。
空调
风管
风速
一般为多少
答:
风管内风送在2~4m/s,
风口风速
在0.8~1.6m/s。矩形风管的宽高比不宜大于4:1,在设计风管时,一定要注意风管的连接处不能出现在墙内,以便于风管的安装。风管机的好:制冷效果好风管机
空调
一般是一台定频室外机,一台定频室内机,然后通过风管把冷热风送到每个房间,然后也可以将室外新风...
空调
的温度范围
答:
冬季温度:18-22°C,相对温度:40-60%,
风速
:0.2米每秒。舒适性参数是通过人体感觉测试得到的。要想达到舒适条件,必须在设计中考虑好送风条件(温度、风量等)和
风口
设计(位置和风速等),尤其是风速条件。上述舒适
标准
的风速是整个高宽截面上的抽象速,应使人体处于主要是
回风
的
空调
区。