真空断路器交流耐压断口压试验标准
10kv
真空断路器交流耐压试验
主回路和辅助回路的试验电压是多少_百度知 ...
答:
一次回路
耐压
4.2KV,二次工频耐压2KV
户外永磁
真空断路器断口耐压试验
要用哪些工具怎样做?
答:
油断路器需要在合闸状态进行耐压试验,而真空断路器只需要将下断口接地,直接在分闸状态对上断口加压即可
,采用工频耐压法检查真空灭弧室真空度,这种方法是预防性试验中测试真空度时应用的主要方法。将真空开关置于分闸状态,在真空灭弧室的动静触头之间加交流电压,工频耐压测试规范为:在额定开距时,两端加...
真空断路器
的国内主要依据
标准
答:
因此,我国真空断路器的标准至少在下列几个方面高于或严于IEC标准:(1)
绝缘水平: 试验电压 IEC 中国1min工频耐压(kV) 28 42
(极间、极对地)48(断口间)1.2/50冲击耐压(kV) 75 75(极间、极对地)84(断口间)(2)电寿命试验结束后真空灭弧室断口的耐压水平:IEC56中无规定。我国JB3855一96规定...
十千伏智能
真空断路器
的
耐压试验
是多少
答:
十千伏智能真空断路器的耐压试验
干试断口48KV,接地42KV; 湿试断口38KV,接地35KV
高压
断路器
和高压负荷开关在
交流耐压试验
时,
标准
电压数值均为多少千伏...
答:
则仅进行28kV交流耐压试验.10kV真空断路器交接试验交流耐压值为42kV.此外
,交流耐压是破坏性试验,在绝缘水平不明时,最好还是施加较低的电压为妙.具体的规定你可以找一些标准看一看.如:《GB 50150-2006 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》、《Q/CSG 1 0007-2004 电力设备预防性试验规程》等等。
真空断路器
绝缘水平是多少
答:
不同规格型号的
真空断路器
绝缘水平不同,绝缘水平是真空断路器的重要技术指标。我国对真空断路器的绝缘水平要求是:1min工频
耐压
:极间28kV,极对地42kV,
断口
间48kV 1.2/50冲击耐压:极间75kV,极对地75kV,断口间84kV
500千伏
断路器耐压标准
是多少
答:
额定电压为550千伏
交流
1分钟耐受电压试验,1700到1850千伏的试验电流应为0.5mA。1、额定电压为550千伏的
断路器
,
耐压试验
应为交流1分钟耐受电压试验,试验电压应为1850千伏,试验电流应为0.5mA。2、额定电压为500千伏的断路器,耐压试验应为交流1分钟耐受电压试验,试验电压应为1700千伏,试验电流应为0....
35KV
真空断路器
和SF6断路器预防性
试验标准
答:
SF6断路器分闸时间小于等于55ms.合闸时间小于等于95ms;工频耐受电压(1min有效值)95kV;35KV
真空断路器
分闸时间小于等于40~85ms.合闸时间小于等于50~85ms;工频耐受电压(1min有效值)95kV;
35KV,10KV,6KV高压
真空断路器
的
耐压标准
是好多伏?
答:
35kV额定工频耐受电压(1min):95kV 10kV额定工频耐受电压(1min):42kV 6kV额定工频耐受电压(1min):42kV (一般配用的
断路器
和10kV是通用的)
什么是高压
断路器
的
断口耐压
测试?
答:
高压
断路器断口耐压
测试:指断路器在正常分闸状态,对断路器断口两端施加一定的工频电压持续一分钟时间,以检验高压断路器耐受线路瞬间高电压的能力。一般10kV的断路器工频耐压测试电力
标准
是48kV/min,35kV断路器测试标准是95kVmin。高压断路器:它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当...