88问答网
所有问题
当前搜索:
相线之间的电阻是多少
零线和火线的绝缘
电阻多少为
正常?
答:
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧
。断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,...
相线
与相线,相线与零线,相线与地线,地线与零线间绝缘
电阻为多大
?
答:
以1kΩ/每伏为最下限。在我国三相四线(380V/220V)低压电网的电器,通常最低要求为相相间不小于0.5MΩ。相零、相地不小于0.25MΩ。实际上正常工作的电器绝缘都在数MΩ以上。地零
间
不需要绝缘。
电缆两线
之间阻值多少
合格?
答:
电缆相间的绝缘值参考对地绝缘值,
低压380V电缆两相之间绝缘电阻大于0.5MΩ合格
,10KV电缆相间绝缘电阻大于10MΩ才合格
电缆线的
相线之间的电阻
应该是
多大
?
答:
电缆绝缘电阻换算到长度1Km和温度20℃时,
对于额定电压为6KV及以上的电缆,应不小于100MΩ;1-3KV的电缆,应不小于50MΩ
。1KV及以下的电缆用1000V兆欧表,1KV以上的电缆用2500V兆欧表。
电缆线的
相线之间的电阻
应该是
多大
答:
在电缆温度为+20℃时,其绝缘
电阻
值不应低于400MΩ。(2)三相
之间
,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。(3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。(4)1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。
...相对地,零对地,的安全(正常)
阻值
应该
是多少
?
答:
一般500V以下的,绝缘阻值不得低于5MΩ。500V以上的,电气设备和线路其绝缘
阻值为
越大越好。电气绝缘电阻,相间、相对零、相对地、零对地的安全阻值,首先要看你测量的用电设备或者电路的电压来决定其安全阻值。一般500V以下的,绝缘阻值不得低于5MΩ。500V以上的,电气设备和线路其绝缘阻值为越大越好...
请问
相线
与相线、相线与零线、相线与接地的绝缘
电阻是多少
?_百度...
答:
电路的绝缘
电阻
大小与电压等级相关,电压越高绝缘要求越高,380V的低压线路,
相线之间
,相线和零线,相线和底线
之间的
绝缘电阻必须大于0.5MΩ
消防信号线的
相线之间阻值多少为
正常?
答:
国产的 5-10兆欧就行 国外的要10到20兆欧
消防信号线的
相线之间阻值多少为
正常?
答:
这个消防信号线路正常的线
间
绝缘
电阻阻值
不小于20mΩ。50166-2007的 3.2.14 火灾自动报警系统导线敷设后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,该绝缘电阻值不应小于20MΩ。
相间电阻和对地绝缘
电阻是多大
才合格
答:
对地绝缘是指带电部分与不带电的设备外壳
之间的
绝缘电阻,它不可以理解为真正
的电阻
.它是指带电部分与不带电部分两者之间的泄漏电流程度的一个计量方法.相间电阻,是指三相交流电机的三相绕阻A、B、C断开电气连接后。A与B、B与C、C与A之间的绝缘电阻.原理与对地绝缘一样的.使用摇表进行测量....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
相线之间电阻规范
相线之间的阻值
相线与接地线之间电阻
相线之间绝缘电阻值是多少
相线对零线电阻多少正常
单相电机零火绝缘电阻多少
dz20le相间对地电阻是多大
相间和相对地绝缘电阻
火线和零线之间的电阻