问题
答:
直流系统是不需要接地的
,电池柜的柜门、框架都接地了是为了保护操作人员的安全。为了防止直流系统接地,在安装直流系统的时候应该已经装了一套接地报警装置。一旦直流系统有接地现象它将提醒巡视或监盘人员进行处理,否则当再出现另一处接地点时,直流系统将可能瓦解。
直流
供电
系统接地
。
答:
直流系统实际上就没有接地这么一说
,负极接地只是为了节约电线,把船的金属部分当做导线对待而已。
直流系统接地
会有哪些影响?
答:
1、对于危害,主要是指当系统中再出现
接地
或者某点对地绝缘降低可能出现不可想象的后果。比如,目前
直流系统
正极接地运行,当保护出口接点后面的线(一般为33)接地,就会直接把正点位接入跳闸线圈,断路器将误跳闸。2、正负极同时接地就短路了,如果正极接地,正极对地电压会变成0,负极对地电压会升高为...
直流系统接地
答:
因此,
不允许直流系统在一点接地情况下长时间运行
,必须加强在线监测,迅速查找并排除接地故障,杜绝因直流系统接地而引起的电力系统故障。
直流接地
现象是电压降低还是绝缘
答:
1.直流系统为不接地系统
,那么正极对负极为220~240V。正极与负极对地电压均为110V~120V直流系统正常时正负极都不应有接地现象。如果有接地,那么接地的电极电压就会变小或为0V。那么绝缘的好坏就可以能过监视电压看出。2.交流系统也要是不接地 ...
直流系统接地
的原因、危害及处理方法
答:
面对
直流系统接地
,处理的首要原则是谨慎且有序。首先,在确认信号和照明系统正常后,再逐步处理操作电源和重要设备。查找顺序遵循检修工作的优先级,从易受潮的回路开始,继而检查可疑接地回路、重要设备控制回路和低绝缘设备,最后是载波室,确保每个步骤都细致入微。处理过程并非易事,
需要
一套标准的操作...
直流系统
一点
接地
为什么可以运行?
答:
电流是
要
形成回路后才能流动的,
直流
一点
接地
后,没有第二点接地前,还是没有形成短路回路,所以还没有电流流过。因此允许短时运行并要求立即监测出接地点并排除。否则再有一点接地就会造成两点接地短路,造成直流跳闸。所谓回路,就是有来有去。从电源出来的电流只有回到电源,才能形成回路,就像一般供电...
直流系统
为什么都是正极
接地
?
答:
即既可以将正端
接地
亦可将负端接地。亦可正负端子无一接地(即处悬浮状态);当输出电压在500V-1000V时,一般应区分正接地或负接地,最好不
要
悬浮;当输出电压高于1000V时,应明确认定是正接地电源还是负接地电源,并应将对应正端子或负端子与外壳接通。首先应弄清元器件的带电芯体与外壳之间都有...
直流系统
中正
接地
会出现什么现象:负接地会出现什么现象
答:
在
直流系统
中,一般情况下,无论正负极都是不
接地
的。若正极接地,则负极对地电压升高,接地严重时接地电压可以达到额定直流电压。若负极接地,则正极对地的电压升高。若是两级都接地,那么相当于短路,保护断路器会跳闸。
直流系统接地
现象及处理方法
答:
直流系统
一点接地并不影响直流系统的正常工作,但将使不接地极对地电压升高,长期运行易发展形成两点接地,从而引起断路器、保护装置等误动或拒动,造成严重后果,必须及时处理。 (1)判断
直流接地
的极性。直流系统绝缘良好时正极对地、负极对地电压基本相等。若测量正极对地电压为...