直流系统接地故障如何处理
直流系统
发生
接地故障
时
如何处理
答:
参考答案:直流系统发生接地故障时,
应先查找直流接地点;然后按有怀疑点时,先拉怀疑回路,有接地自动巡检装置时,先拉指示回路的顺序进行拉路处理
,同时禁止在二次回路上工作。对二次系统的直流接地,一般查找操作步骤时:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的...
直流系统接地故障
的
处理
原则是什么?
答:
通常是先将直流系统进行分割,将环路和并列回路分开,然后逐一切断馈路
。(3)寻找时一人看表,一人拉闸(切断时间为1—2s)。其顺序为:事故照明,合闸电源,信号电源,控制电源,充电机与蓄电池各带一段母线,然后拉开直流分段隔离开关;用充电机或硅整流器带全部负荷,拉开蓄电池总隔离开关(此时应退出...
直流系统接地
的原因、危害及
处理
方法
答:
面对直流系统接地,
处理的首要原则是谨慎且有序。首先,在确认信号和照明系统正常后,再逐步处理操作电源和重要设备
。查找顺序遵循检修工作的优先级,从易受潮的回路开始,继而检查可疑接地回路、重要设备控制回路和低绝缘设备,最后是载波室,确保每个步骤都细致入微。处理过程并非易事,需要一套标准的操作流...
直流系统接地故障处理
内容有哪些
答:
一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间
,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,...
直流
一点
接地
的
故障处理
答:
故障的处理:
1、对于两段以上并列运行的直流母线,先采用"分网寻找,拉开母线分段开关,判明是哪一段母线接地
。2、对于母线上允许短时停电的负荷馈线,可采用"瞬间停电法"寻找接地点。3、对于不允许短时停电的负荷馈线,则采用"转移负荷法"寻找接地点。4、对于充电设备及蓄电池,可采用"瞬间解列法"...
直流系统接地
现象及
处理
方法
答:
(2)若站内二次回路有人工作应立即停止,检查二次接线情况,看是否有
接地
点。 (3)二次回路无人工作,可先将
直流系统
分成各自相对独立的系统,缩小查找范围。注意查找接地过程中不能使保护或控制失去直流电源。 (4)对不重要的...
直流系统接地
处理时
如何处理
?
答:
先拉
故障
可能性大的设备,后拉故障可能性小的设备。6)询问机炉及其它专业,有操作或工作的应先拉该回路。7)如短时切断再恢复电源,可能引起断电保护或自动装置误动作时,应采取妥善的措施;遇特殊情况,可会同继电保护专业或热工专业人员一起进行
处理
,必要时应先将保护改投信号或停用。
直流系统接地故障
检修有哪些技巧?
答:
直流系统接地故障
,不仅对设备不利,而且对整个电力系统的安全构成威胁。因此,出现直流接地故障时,必须尽快进行查找并排除故障,避免事故扩大及造成严重后果。按接地点所处位置的不同,可将
直流接地
分为室内和室外两种形式,按引起接地的原因。由下雨天气引起的接地。在大雨天气,雨水飘入未密封严实的户外二...
[火力发电厂
直流系统
常见
故障
分析及其
处理
]直流焊机常见故障
答:
3.2
直流系统接地故障
的寻找和
处理
3.2.1查找顺序和方法 ①分清接地故障的极性,分析故障发生的原因。②若一次回路在运行,或有设备检修试验,应申清暂时退出运行或暂停工作,逐一拉开其工作电源,看故障信号是否消除。③分网查找,缩小查找范围。将直流系统分少戊儿个不相联系的部分,注意不能使保护失去...
直流系统
短路有什么现象
怎么处理
答:
接地
极性明确后,可进行以下
处理
:检查绝缘水平低(如水轮机层的各直流设备)、存在设备缺陷及有检修工作的电气设备和线路是否有接地情况;询问载波室是否有
直流系统故障
;依次切断直流负荷屏上各负荷开关;检查蓄电池硅整流装置及充电机回路是否有接地现象等。在切断上述每一直流回路后,应迅速恢复送电。在切断每一回路过程中...