88问答网
所有问题
当前搜索:
疏散指示牌安装方法图解视频
普通的应急照明和
疏散指示
穿几根线及接线
方式
?
答:
应急照明和
疏散指示
因为线数不同,所以接线
方式
也不一样。1、对于常见的疏散指示有:三线的:火零地各一根;四线的:浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。2、对于常见的应急照明有:三线的带消防控制模块的:火零地各一根;四线的带消防控制模块的(箱内控制的):浮充线(火)、电源线(火...
消防应急灯和安全
疏散指示
灯的
安装
要求是什么?
答:
1、常见的双头消防应急照明灯,一般
安装
于
疏散
通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。2、消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,及...
灯光
疏散指示
标志应该设在什么位置?
答:
在
疏散
走道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙上设置发光
疏散指示标志
,对安全疏散起到很好的作用,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。
国家消防法规有安全出口
指示牌安装
要求和规范么?
答:
国家消防法规有安全出口
指示牌安装
要求和规范。根据《建筑设计防火规范》规定,安全出口
标志
灯一般安装于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的侧口位置。为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其安装高度以2-2.5米为宜,安全出口灯的正面画面部分应尽量与安全
疏散
通道保持垂直角度。
消防安全
指示牌
设置规范
答:
5、设置的消防安全标志,应使大多数观察者的观察角接近90°。6、在所有有关照明下,标志的颜色应保持不变。7、
疏散
通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,
标志牌
的上边缘距地面不应大于1m。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板,如图3所示。标志的间距...
应急照明灯、安全出口指示灯、
疏散指示
灯分别穿几根电线?
答:
应急照明灯:通常情况下是3根或4根,具体看图纸要求。3根的时候是火线,零线和地线;4根有一根点亮应急灯线,具体根据应急照明箱的形式和要求做。
疏散指示
灯:三线的:火零地各一根;四线的:(灯具带蓄电池的):浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。
灯光
疏散指示
标志应该设在什么位置?
答:
c) 设置在墙面上的
疏散指示
标志,标志中心线距室内地坪不应大于1m(不易
安装
的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间距不应大于5m,灯光疏散指示标志间距不应大于20m(设置在地下建筑内,不应大于15m);d) 设置在地面上的疏散指示标志,宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置;当间断设置时,蓄光自...
应急
疏散指示
标志灯与应急疏散照明灯有什么区别?
答:
一、两者的作用不同:1、应急
疏散指示
标志灯(即安全出口指示灯)的作用:安全出口指示灯是为人员通往安全地带的一种指示灯具,因此保证安全出口畅通是防止发生群死群伤事故的重要措施。2、应急疏散照明灯的作用:当出现紧急情况,如地震、失火或电路故障引起电源突然中断,所有光源都已停止工作,此时,它...
安全出口
指示
灯
安装
高度哪个规范里面有
答:
根据《建筑设计防火规范》(条款:10 电气 - 10.3 消防应急照明和
疏散指示
标志)规定,安全出口标志灯一般
安装
于出口门框的上方,如果门框太高时,可安装于门框的侧口位置;为防止火灾发生时产生的烟雾影响视觉,其安装高度以2-2.5米为宜,安全出口灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。
安全出口
标志
的尺寸是多少
答:
尺寸:尺寸固定为 359×149×23mm,孔距/环距为260/220mm。应急
标志
要
安装
在距地面300-500mm左右。输入电压:AC220V充电时间:<24小时、光源:LED超亮半导体发光管、应急功率:6w、电池型号及类别:1.2V800mAh镍镉电池。依据:按《消防安全标志设置要求》(GB 15630-1995)、《消防安全标志》(GB ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
安全出口指示牌安装方法图解
安全出口怎么安装
消防逃生指示牌四线安装视频
消防应急地埋灯安装视频教程
安全出口指示牌安装图
消防疏散指示使用方法
消防疏散灯怎么安装视频图片
消防应急照明灯怎么安装视频
消防疏散指示灯安装规范视频