答:
低压电缆耐压试验的国家标准主要依据GB/T 12706系列标准
。这些标准针对不同电压等级的电缆设定了具体的试验要求。以10kV电缆为例,其耐压试验应满足以下条件:试验电压值应为电缆额定电压的1.5倍,因此10kV电缆需承受21kV的交流电压,并且试验应持续5分钟。试验电压值旨在确保电缆在额定电压工作条件下能安全...
电缆
如何划分阻燃等级
答:
我国电缆阻燃等级划分标准主要包括GB/T18380.1-2008和GB/T19666-2005
。其中,GB/T18380.1-2008适用于单根电缆的阻燃等级评估,GB/T19666-2005适用于束状电缆的阻燃等级评估。GB/T18380.1-2008将电缆分为以下几个等级:GB/T18380.1-2008A级:单根电缆垂直燃烧试验 GB/T18380.1-2008B1级:单根电缆水...
低压
电缆
耐压
试验
的
标准
是什么?
答:
低压电缆通常指额定电压在1000V及以下的电缆
。其耐压试验的标准和要求由不同国家和地区的标准规定,下面以中国的标准为例进行说明:根据《电线电缆产品质量监督检验规程》中的相关规定,低压电缆应进行
交流耐压试验
和直流耐受试验。具体测试参数如下:1. 交流耐压试验:应施加额定电压1.5倍、频率50Hz的正弦波...
电缆
耐压
试验标准
是什么?
答:
1. 对于运行过的26/35kV电缆,耐压试验的标准是1.73U0/30MIN
,这意味着在30分钟内施加1.73倍的额定电压。2. 对于35kV的电缆,耐压试验需要施加60kV的电压,持续时间为30分钟。3. 耐压试验的规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。电缆串联谐振试验装置通过调节电源频率来实现电抗器与被试...
110kv
电缆
耐压
试验标准
是什么?
答:
110kv电缆耐压试验标准系统工频大工作电压电气设备的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频大工作电压
,通常称为系统高工作电压,一般为额定电压的1.15倍。当电路串联谐振电路例如,切断、闭合长的空载线路、切断空载变压器(气动变量)等。这种过电压波形非常不规则,且情况变化很大。它可以是衰减振荡波...
低压
电缆
耐压
试验标准
国家标准
答:
低压电缆耐压
试验
的国家标准主要参考GB/T 12706系列标准,具体分为不同电压等级的
电缆标准
。以10kV电缆为例,其耐压试验的标准通常包括:施加电压值、耐压试验电压值以及施加电压方式。施加电压值一般为电缆额定电压的1.5倍,如10kV电缆需施加21kV的交流电压,持续时间为5分钟。耐压试验电压值也需达到这一...
电力
电缆试验标准
是什么
答:
测试
标准
以国际电工委员会(IEC)标准为参考,制定相应的各级标准,如国家标准、行业标准或企业标准。一些新产品最初可以以企业标准为准。为使产品质量尽可能符合IEC标准,各类型电力
电缆
需进行的主要
试验
项目表。试验内容 主要项目为电性能试验和热性能试验,必要时进行护套机械性能试验及结构尺寸检查。电性能...
电缆
的交流耐压
试验标准
是多少?
答:
如果是橡塑绝缘电力电缆,国家能源局新颁布的试验标准中,不再进行直流耐压试验,
代替的是交流耐压试验
,试验标准如下图:如果电缆材质采用油纸绝缘电力电缆,试验标准如下:此时需进行直流耐压试验,试验电压为4.5U0,即:4.5×35=157.5(kV),也就是15.75(万伏)。试验标准来源:《T 596-2021 ...
电缆
耐压
试验标准
国家标准
答:
电气设备经耐压
试验
能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。三、10kV
电缆
耐压试验执行
标准
10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10kV则是施加30.5kV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T12706.2-2008 ,试验...
电线电缆
检测指标有哪些
答:
电线电缆
检测指标有:1、外观
标准
,电线上必须有认证标志、制造商、线径等,地线用黄绿色绝缘层。2、机械强度 3、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以上1500V以下)。4、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)。5、高温冲击140度下,低温-30度下电线不得出现开裂等。