88问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧必须装设熔断器
电流互感器二次侧
是否
要
加
熔断器
?
答:
所以,二次侧,电流互感器,
不允许安装熔断器
。
电压
互感器二次侧
为什么不许短路但
必须
接地?
电流互感器
在运行中为什么不...
答:
电压互感器本身阻抗很小,如二次侧短路时,二次侧通过的电流增大可能会烧毁绕组,因此二次侧必须装设熔断器
。当二次侧短路使熔断器熔断时,将影响表计指示以及可能引起继电保护误动作,所以在电压互感器二次回路工作时应特别注意防止短路。电压互感器二次接地属于保护接地,主要是防止一、二次绝缘击穿,高...
电流互感器
的
二次侧
严禁什么?
答:
电流互感器运行时二次侧严禁开路,安装时二次侧严禁装设开关或熔断器
。如果二次侧开路,电流互感器就成为空载运行,此时一次侧全部成为激磁电流并使铁芯中的磁通猛增。这样一方面使铁损增加,铁芯严重发热,以致烧毁绕组绝缘或使高压侧对地短路;更严重的是,在二次侧会感应很高的电压,可能将绕组的绝缘击穿...
...
二次侧
都
必须装熔断器
,而
电流互感器
的一次侧、二次侧却不能装熔断 ...
答:
所以,为了防止电压互感器二次回路所引起的持续过电流,
在电压互感器的二次侧还得装设低压熔断器
。 装于室内配电装置的高压熔断器,是装有石英填料的,能截断1000兆瓦的短路功率。 在110千伏及以上电压的配电装置中,电压互感器高压侧不装熔断器。这是由于高压系统灭弧问题较大,高压熔断器制造较困难,价格...
电流互感器
在使用时,
二次
线圈电路中,可不可以
装设熔断器
答:
电流互感器的二次回路中,严禁
装设熔断器
,以防过负荷或短路造成熔断器熔断后,
电流互感器二次
开路,出现高压而出现安全事故。
电流互感器二次侧
可以装空气开关吗?为什么?
答:
熔断器
熔断,将会出现
电流互感器二次
开路。因为电流互感器一次侧匝数很少甚至只有一匝,而
二次侧
匝数很多,开路将使得二次侧产生很高的高压,可能会造成元件发生击穿短路的故障,给电气设备安全运行造成隐患。当电流互感器未投入使用时,也要将二次侧短路,绝不允许开路,避免出现高压造成绝缘击穿的事故。
互感器与一二次系统如何连接,
电流互感器二次侧
能
装熔断器
吗,为什么?二...
答:
穿过
二次侧
加一个采样电阻 输出即可
电流互感器
运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接
熔断器
,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。断电后进行其他一起拆装 ...
电压
互感器二次侧
为什么要加装
熔断器
?
答:
——★电压互感器就是把高压变为100V的变压器。规程规定电压
互感器二次侧
不允许短路,所以
二次侧要
加装
熔断器
,防止短路事故。
电压
互感器
一
二次侧
为什么
必须装熔断器
?
答:
CT的
二次侧
禁止开路,PT二次侧禁止短路!PT是并联在电路中的,一次
侧需要
接熔断器应该是避免一次匝间短路使得设备发生短接。PT的二次侧是禁止在短路的!因为它是一个降压升流的变压器。主要是用于接仪表以及保护装置,
装熔断器
是为了避免PT的二次侧短路,一旦PT二次侧短路会形成大
电流
危及设备和人身!
电流互感器二次侧
电人么
答:
交变的磁通在二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏甚至上万伏,这么高的电压作用于二次线圈及二次回路上,将严重威胁人身安全和设备安全,如线圈绝缘因过热而烧坏,或造成人员电击伤。所以
电流互感器二次侧
丛不
装设熔断器
,就是防止熔断器故障形成二次侧开路,电流互感器二次必须接地,也是...