电气间隙和爬电距离值
低压配电柜
爬电距离
和
电气间隙
有关吗?
答:
1、工作电压大于250V至440V的电控部分与不带电的金属部件之间的电气间隙>3mm,爬电距离>4mm
。2、工作电压大于130V至250V的电控部分与不带电的金属部件之间的电气间隙>2.5mm,爬电距离>3mm。3、工作电压小于或等于130V的电控部分与不带电的金属部件之间的电气间隙>1.5mm,爬电距离>2mm。一类...
电气间隙及爬电距离
的定义?
答:
爬电距离≥2.5mm
电气间隙≥1.5mm live part to accesible part: 满足加强绝缘 爬电距离≥5mm 电气间隙≥3mm 电气间隙的通常参考如下:根据测量的工作电压及绝缘等级,既可确定距离 一次侧线路之电气间隙尺寸要求如下:1)一次侧交流对直流部分≥2.0mm 2)一次侧直流对大地≥2.5mm(一次侧浮接地对...
请问380V系统低压配电柜中
电气间隙
为10mm,
爬电距离
为12.5mm是如何得来的...
答:
在《电气设计禁忌手册》中规定额定电压大于300V 小于660V爬电距离为14MM
,12kV的电器产品电气设备的电气间隙要求是125mm。开关柜、配电柜的电气间隙根据其自身电压等级电气间隙也不相同,10kV高压开关柜及配电柜的电气间隙要求是不小于125mm。
关于
电气间隙和爬电距离
答:
电气间隙 0.4kV 20mm 1~3kV 75mm 6kV 100mm 10kV 125mm 15kV 150mm 20kV 180mm 35kV 300mm
爬电距离 爬距以污秽等级来计算,零级污秽14.8mm/KV,一级污秽16mm/KV,较多人引用二级污秽20mm/KV,电压以最高工作电压计算
10KV高压的
电气间隙
是多少
答:
正常环境湿度下,电气间隙125mm,爬电距离250mm
。空气间隙是指,在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。电气间隙的大小和老化现象无关。电气间隙能承受很高的过电压,但当过电压值超过某一临界值后...
220v380v的 最小
爬电距离
最小
电气间隙和
隔离距离是多少???(国家标准...
答:
根据国家规范,
爬电距离
与空气温度、湿度、污浊度、含盐量等因素有关。一般正常情况下,理论上的爬电距离为“2毫米/千伏”。电压为220/380时的峰值电压为540伏,则爬电距离为1.1毫米。1.
电气间隙
两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。2.爬电距离 两相邻导体或一个导体与...
电气间隙和爬电距离
答:
电气间隙
指的是在一定的绝缘介质下,两个导体之间耐受一定电压所需要的空间距离。比如高压配电装置中220kV对地要大于1.8米。如果小于这个距离,就会增加放电的几率。
爬电距离
指的是一定等级电压沿绝缘体表面对大地不产生闪络所需要的最小距离。这里面有个污秽等级的概念,绝缘体表面越脏,导电性就越好。...
爬电距离
和
电气间隙
表示什么意思,两者有什么区别,从事电气工作的朋友...
答:
爬电距离
是指带电部件沿绝缘支撑件表面至接地部件的距离,
电气间隙
是带电部件至接地部件的直线距离,你看看能理解这两个概念不。
一类电器的
电气间隙和爬电距离
要求多少?
答:
一类电器的
电气间隙和爬电距离
要求:工作电压大于250V至440V的电控部分与不带电的金属部件之间的电气间隙>3mm,爬电距离>4mm。定
爬电距离值
:根据工作电压、绝缘等级及材料组别,确定爬电距离数值,如工作电压数值在表两个电压范围之间时,需要使用内差法计算其爬电距离。GB 8898-2001其判定数值等于电气...
高压开关柜的
电气间隙
是多少?
答:
10KV高压柜的
电气间隙
为125mm,
爬电距离
为250mm。高压柜的电气间隙根据其自身电压等级不同电气间隙也不相同,10kV高压开关柜及配电柜的电气间隙要求是不小于125mm。35KV开关柜要求电气间隙是300mm。不同带电体间最短的空气距离就是电气间隙,在《电气设计禁忌手册》中规定额定电压“大于300V小于660V”爬...