电气设备停电后包括
低压回路
停电
的安全措施有哪些?
答:
1、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)。负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作
。2、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。3、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会...
电气设备停电后
应注意什么?
答:
电气设备停电后
,电源停后要有明显的分断点,填作业票,停电开关要挂牌,在停电线路作业还要挂接地线等。
请问低压配电室(带补偿电容)停送电顺序
答:
单路停电(无返回高压):接停电工作票
,核实无误后报上级调度请示,经同意以后,工作人员填写工作票,按规定时间分开关柜断路器、断上下隔离刀闸,接地刀接地。验电后放电,接好接地线。通知上下级。填写工作票。送电:接送电申请后,填写工作票,核实线路无接地线,拆开关柜接地线,接地刀断开地,合...
国家电网中倒闸操作是如何规定的?
答:
5、电气设备停电后(包括事故停电)
,在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。6、变(配)电所内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨现象。7、检查各线路的运行状态、负荷情况、设备状况、电话通讯是否正常。操作票应用钢笔或圆珠笔填写,且字迹工整...
电力安全知识竞赛题
答:
6.电气设备停电后(
包括事故停电
),在什么情况下,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电? 答:未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前。 7.在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断有关设备的电源,但事后应立即报告哪里? 答:应立即报告调度和上级部门。 8.电气设备操作后的位置检查应以什么...
电气设备停电
检修的技术措施
包括
什么?
答:
1、检修
设备
完全
停电
,并切断变压器和电压互感器二次侧开关或熔断器。2、设备或线路切断电源并经验电确无电压后,方可装设接地线,进行工作。3、工作地点均应悬挂相应的标示牌。4、在靠近带电部分工作时,应设监护人。5、工作人员在工作中正常活动范围与带电设备的最小安全距离应符合以下规定:1)设备...
在全部
停电
或部分停电的
电气设备
上工作,必须完成哪些措施?
答:
【答案】:(1)
停电
;(2)验电;(3)装设接地线;(4)悬挂标示牌和装设遮拦。
电力试题,安规变电部分
答:
电气设备停电后(
包括事故停电
),在未拉开有关隔离开关(刀闸)或做好安全措施前,不得( ),以防突然来电。 答案: A,C 《变电安规: 2.3.6.10》 A. 触及设备 B. 进入开关站 C. 进入遮栏 D. 检查设备21. 起重吊物上不许站人,禁止作业人员利用吊钩来( )。 答案: A,D 《变电安规:14.1.9》 A. 下降 ...
配电房安全操作规程有哪些?
答:
15、
电气设备停电后
,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。16、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,
包括停电
、检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可...
10KV高压
电气设备
的停送电顺序!
答:
停电
操作时,先停一次
设备
,后停保护、自动装置。送电操作时的顺序相反。保护、自动装置在一次设备操作过程中要始终投入(操作过程中易误动的除外)。停电时,先断各侧的开关,然后拉开各开关两侧刀闸。送电时的顺序相反。以防带负荷拉合刀闸。送电时,合刀闸及开关的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电气设备停电后未拉开断路器
国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)
只有在同一停电系统的
带电作业时
运维人员应熟悉电气设备
电气设备按其电压高低分为哪两种
三四五千伏
电动的工具机具应接地或接零良好
在带电设备附近测量绝缘电阻时