88问答网
所有问题
当前搜索:
电气设备不停电的安全距离
电气安全距离
标准是多少?
答:
设备不停电时的安全距离是
10KV及以下的的安全距离是0.7米.35KV安全距离是1.00米.110KV是1.5米
工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离10KV及以下为0.35米.35KV为0.6米.110KV为1.5米.这是电厂安全规程规定的安全距离,如果你是在室外,裸线的情况下,由于有电磁波的影响,尽量远离为好,...
《安规》中:“配电
设备不停电
时
的安全距离
”与“人员工作中与配电设备带...
答:
1、配电设备不停电时的安全距离:其规定数值如下:
10kV及以下一0.7m,35kV—1.0m,110KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m
。该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,并考虑了工作人员在工作中的正常活动范围内。如工作人员对带电部分的距离,能够保持上述数值时,则允许在该带电设备不...
设备不停电
时
的安全距离
,以下正确的是()。
答:
设备不停电时的安全距离,以下正确的是()。
A.330kV,4.00m
;(正确答案)B.110kV,1.50m;(正确答案)C.35kV,0.90m;D.10kV,0.70m。(正确答案)
工厂供电中
设备不停电的安全距离
是多少?
答:
对于不停电的电气设备值班人员在工作时必须和带电设备保持一定的安全距离 ,
按照电业安全工作规程的相关规定10KV及以下安全距离是0.7M
,20-35KV是1.00M, 44KV是1.2M,60-110KV是1.5M,154 KV是 2.00M,220KV是3.00M,330KV是4.00M,500KV是5.00M。安全距离是为了保证电气工作人员在电气...
设备不
带电
的安全距离
10kV及以下为( 0.7 )米???
答:
电力安全规定没有说
设备不
带电了,要有
安全距离
10KV及以下0.7米这一说法。但有规定是:设备虽然
停电
了,在没有采取必要
的安全
措施之前是不许触及设备的,如采取验电及短路接地。这是电力设备运行及检修时为了保护人身安全所采取的必要措施。因为在一些较复杂的电路中,特别是有多个备用电源或在一些多个...
110kv
电气设备不停电的安全距离
是多少米
答:
1.5米。根据查询找法网显示,《国家电网公司电力安全工作规程(配点部分)》中的要求,高压线路、
设备不停电
时
的安全距离
,110kv是1.5米,220kv是3米。
...工作人员与带电
设备
之间必须保持
的安全距离
是
答:
《安规》2.1.4条规定
设备不停电
时
的安全距离
是5米,4.2.1.2条规定工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离也是5米。因此,在计算最大垂度时,线与地面的最小距离不应小于以下值:首先,通过居民区的低压线路(380V)不小于6米,通过非住宅地区的低压线路(380V)不小于5米。第...
速求:高压
设备不停电的安全距离
是:10KW及以下为多少米?
答:
10千伏以下高压
设备不停电
时对人体
的安全距离
是0.7米。国家电网公司发布的新版安规规定:电压等级在1000v及以上为高压
电气设备
电压等级在1000v以下者为低压电气设备 国家电网公司发布的新版安规规定:电压等级在1000v及以上为高压电气设备 电压等级在1000v以下者为低压电气设备 ...
10kV
设备不停电
时
的安全距离
为多少米?
答:
10kV
设备不停电
时
的安全距离
为0.7米。为了保证电气工作人员在
电气设备
运行操作、维护检修时不致误碰带电体,规定了工作人员离带电体的安全距离。安全距离由《电业安全工作规程》规定,常用数据如下:电压等级(kV) || 安全距离(m)10 || 0.7 35 || 1.0 110 || 1.5 220 ...
110kv高压
设备不停电
时
的安全距离
答:
110kV高压
设备不停电
时
的安全距离
为:设备的外部安全距离为8米。设备的外部安全距离为10米。两种说法均正确,具体数值取决于具体的安全规程和设备类型。在这种情况下,可以认为设备的外部安全距离为8米和10米两种情况都可能存在安全距离是1、5米。规范规定的最小安全距离:10KV安全距离是1、5米,35KV安全...