88问答网
所有问题
当前搜索:
电气安装工程施工图册
6平方五芯铜电缆线可载多少瓦啊?
答:
根据《
电气安装工程施工图册
》知道,五芯电缆铜芯线每平方毫米的安全载流量的数值为6——8A;五芯电缆铝芯线每平方毫米的安全载流量的数值为3——4A。在实际应用中,通常是取最低值。由此,根据功率公式P=ui可计算出,四平方跟六平方五芯电缆线最大负载如下:铜芯线四平方的是:220×6×4=5280W;...
电线电缆一平方的能带多少千瓦的机器
答:
电线电缆一平方的能带多少千瓦的机器?查《
电气安装工程施工图册
》,500V塑料护套线(BV V、BLV V)在空气中敷设,长期连续负荷允许载流量表得知:一平方铜线单芯为19安;双芯为15安;三芯为11安。此数据是在线芯最高工作温度在65℃、环境温度为25 ℃时的允许值。据此计算可知:220×15=3300W =...
2X35平方铝蕊电缆安全载流是多少千瓦
答:
2X35平方铝蕊电缆,在长期连续负荷允许安全载流量的情况下能带21---26.8千瓦。理由:一、查《
电气安装工程施工图册
》可知:1--3KV,2X35平方铝蕊塑料电缆,长期连续负荷允许安全载流量,按敷设方式的不同而不同:1、在空气中敷设时为95A。2、在直埋地中敷设时为121A。二、根据查表所得数据计算得...
截面为6平方的铜线可载最高温度
答:
根据《
电气安装工程施工图册
》知道,五芯电缆铜芯线每平方毫米的安全载流量的数值为6——8A;五芯电缆铝芯线每平方毫米的安全载流量的数值为3——4A。在实际应用中,通常是取最低值。由此,根据功率公式P=ui可计算出,四平方跟六平方五芯电缆线最大负载如下:铜芯线四平方的是:220×6×4=5280W;...
37千瓦电机电压为1140伏应用多大电缆
答:
37KW电机电压为1140V应用多大电缆 一、电压为1140V37KW电机的额定电流为: 3 7 ÷1.732÷1.14 ÷0.85≈22A。二、这个电机的电压峰值在:1140×1.414=1612V,所以需要选用3--6KV电缆,查《
电气安装工程施工图册
增订本》聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆及裸导线长期连续负荷允许载流量表得知:1、若...
四平方跟六平方五芯电缆线最大能带多少千瓦
答:
只能知道四芯电缆4平方铜的安全载流量是25~32A;6平方铜是33~42A。具体带多大的负载要根据使用的电压才能计算出来。前提就是依据电缆的安全载流量的数值。
20的PVC管穿3根4平方毫米,2根2.5平方毫米的线可以吗?有弯头。
答:
20的PVC管穿3×4.0+2×2.5刚刚可以。但当长度超过20m,有一个弯头时,中间应加设接线盒。(查自‘
电气安装工程施工图册
’)
2X35平方铝蕊电缆安全载流是多少千瓦
答:
35的铝合金电缆相当于21的铜电缆~纯铜每平方的理论功率密度在1000瓦多一点点(均值)~也就是说你的2x35的这根电缆~理论上可以承载21千瓦的功率~
建筑
电气施工
都需要看什么规范
答:
1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2001 2、建筑
电气工程施工
质量验收规范 GB 50303-2002 3、电梯工程施工质量验收规范化 GB 50310-2002 4、智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2003 5、火灾自动报警系统施工及验收规范
屋面带瓦怎么装设避雷带,支架很难固定。
答:
把钻的孔的周围,封闭好,做好防水就好的。避雷带一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。避雷带和避雷针一样都属于是接闪器的一种类型。区别在于,避雷针一般是竖直向上的,只在其根部...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
建筑电气施工安装图集
最新电气安装施工图集
电气施工标准图集
建筑工程安装细部机电分册
室外电气施工图集
建工社图集 机电
电气施工图集
关于配电箱的规范
最新建筑电气安装图集