88问答网
所有问题
当前搜索:
电气元器件的选型规则
设备
电气元件选型
技术要求
答:
1、断路器的选择:
断路器由于是进行断路保护因此可以选择大于电机额定电流,通常为电机额定电流1.2倍,保守为1.6倍
;2、热继电器的选择:通常选择0.95~1.05倍电机额定电流。3、交流接触器的选择:(1)
持续运行的设备
:接触器按67-75%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的...
断路器是如何来
选型
的呢?
答:
电器产品(例如断路器)Uimp 为6.0KV污染等级3级或4级,其最小电气间隙是5.5mm
。DZ20、CM1和我厂HSM1 系列塑壳断路器电气间隙均为5.5mm(安装类别Ⅲ),用于电源级安装,如DZ20系列800 以上规格,Uimp为8.0KV,电气间隙才提高到≥8mm。而产品实际电气间隙,如HSM1系列,Inm(壳架等级电流)=125A时,电气间隙为11mm,160A为16...
低压
电气
里面的电器
元件
该如何选择,比如空气开关、漏电开关,什么时候...
答:
首先:1.选择这些电器元件离不开电流,而电流有与功率有关
,也就是说你所用负载的功率除以额定的工作电压然后再除以效率,就得到相应的额定电流,此时的电流就是你要选择元器件的依据。2.关于漏电开关与其他断路器选择方法差不多,不过要考虑现场的潮湿度,工作环境比较重要、在用漏电开关时不要忘了接...
...
电气元件
。刚学电气设计。请说的详细些。谢谢
答:
电气元件的选择:
1、根据电压等级选择开关的型号;2、根据负荷大小选择开关的大小;3、根据用电类型选择开关的型号
(配电型-一般选择,动力型-大机组选择);4、根据短路电路选择开关的遮断容量;5、根据补偿容量的大小选择接触器、熔断器、电抗器;发电机的选择:根据保安负荷(工厂一级负荷)的大小选择...
请问
电气
控制柜中的
元器件
如何选择大小。
答:
电气
控制柜
元器件
总空开大小的选择:①元器件总空开的额定电压≥线路的额定电压;②元器件总空开额定电流≥各个支路的计算负载电流;③元器件总空开的极限通断能力≥线路中最大的短路电流。④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍总空开瞬时(或短延时)脱扣整定电流。⑤脱扣器的额定电流≥线路的计算电流。⑥...
电气
控制原理图中
元器件
选择依据是什么?
答:
电气
控制原理图中
元器件
选择依据是什么?A.负载的额定电压 B.负载的额定功率 C.负载的额定电流 D.负载的额定频率 正确答案:C
电子
元器件选型
需要注意什么 ?
答:
1. 满足功能/性能需要:满足项目需要的某项功能是一个
器件
就可以,还是需要多个器件一起工作才行?系统的灵敏度、动态范围、对噪声的要求是否能保证?2. 是否是合适的封装: 很多器件有多种不同的封装,在
选型
的时候要根据系统的成本、板卡的物理尺寸、功耗、接口、加工可行性等因素进行综合考虑;3. ...
电气元件的选型
如何计算的?
答:
1,知道用电设备之后看设备铭牌,得(算)出工作电流和启动电流,根据经验公式三相电动机的额定电流等于额定功率*2 等于工作电流 2.或者电流=功率/(电压*根号3*功率因数)计算出来,至于启动电流好象没有一个准确的计算方法,通常根据电机功率的大小和负载情况按2.5~7倍的额定电流估算,功率越大,负载...
毕业新手做电气设计,求教如何选择
电气元器件
!
答:
电缆也是根据电流来的,
选型
上没有很精细的公式,有个选电缆的口诀:10下5 百上2 25 35 34界解释就是10平方以下的线最大可以带 其截面积5倍大小的电流,比如1平方毫米的最大可以带5安培。 同理百以上的只能带2倍的,电缆截面积在25~35之间的,可以带的电流是其截面积的3~4倍。至于IO...
常用电气控制所需的
电气元件选型规则
是什么?
答:
元件选型
的经验靠多年积累,没有速成。建议手边备几本元件手册,没事常对照实际图纸、电路看看。如果是设计,需要
选型
号,有个懒方法可以参考:了解市场,同样的功能下,销量最大、货源充足、家家都卖的基本上就是应该选的。电子行业常用的元件:整流二极管:1N4001~4007 检波二极管:1N4148 三极管:9011...