88问答网
所有问题
当前搜索:
电机断路器的整定倍数是多少
断路器的
额定电流取
电机
额定电流的
多少
倍
答:
断路器的额定电流取电机额定电流的
1.5~2倍
。
控制直流
电机的断路器
要按照电机额定电流的几倍进行选择
答:
断路器选择是电动机额定电流 2--2.5 倍,
整定是额定电流的 1.5 倍
,接触器选择比电动机额定电流大些, 热继电器选择是电动机额定电流 1.1--1.15 倍,电缆选择略大于电动机额定电流,导线的载流量为截面数的 3 倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的 2.5 倍,依次类推。 “条件有变加折...
电动机断路器
如何选择
答:
对于笼型电动机,断路器的瞬时动作电流整定值应设定为8至15倍电动机额定电流
;对于绕线型电动机,则应设定为3至6倍电动机额定电流。这样设置可以确保在电动机起动时,即使电流瞬间增大,断路器也不会误动作,从而允许电动机顺利完成起动过程。此外,还需要注意断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时...
电动机
如何选择
断路器
答:
1、空开额定工作电压大于等于线路额定电压 2、空开额定电流大于等于线路负载电流 3、空开电磁脱扣
器整定
电流大于等于负载最大峰值电流(负载短路时电流值达到脱扣器整定值时,空开瞬时跳闸。一般D型代号的空开出厂时,电磁脱扣器整定电流值为额定电流的8-12倍。)也就是说短路跳闸而
电机
启动电流是可以避开...
电机断路器
有
什么
区别
答:
配电断路器一般10倍±20%额定电流 时 短路保护
,带有长延时保护,电动机断路器一般12倍±20%时候 短路保护,特殊电机启动电流倍数还得定制,一般不带长延时保护,电动机保护断路器还是带热过载保护的,保护曲线不一样。动作电流整定范围不一样
电动机断路器的
选择电动机断路器的原则
答:
(2)
断路器的
6倍长延时动作电流
整定
值的可返回时间要长于
电动机的
实际起动时间。(3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不高或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器...
电动机断路器
瞬动/短延时脱扣
器的
电流
整定
计算
答:
对于一个10/0.4kV变电所的0.4kV母线上的
电动机
回路,如果其额定电流为30A,启动电流
倍数为
6,我们可以通过以下步骤计算
断路器的
瞬时脱扣及短延时脱扣
整定
电流。瞬时脱扣器整定电流计算:I1 = (2~2.5) * 6 * 30 = 360~450A。取值为360A。需要注意的是,依据某些手册或书籍推荐的12~14Ie(...
电机
对应
断路器
,热继电器和接触
器的
选择规律?
答:
1、
断路器的整定
电流可按
电机
额定电流的两倍选。2、接触器可按1.2~1.5倍选(越大越可靠、也越贵);3、热继电器有一调整范围,其最大值通常选电机额定电流的1.5倍,使用时适当下调至1.2倍上。如果是组合安装在接触器上的热继电器,选型时要与接触器配合选择。4、电机(英文:Electric machinery...
断路器整定
值
是什么
意思?
答:
整定值是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果
整定为
0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照
断路器的
电流时间曲线)。因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在...
电动机的
热继电器
整定
电流
是多少
?
答:
断路器
选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流
整定
在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步
电动机
,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器整定电流计算公式
空气开关电流的大小怎样选择
怎样调整空气开关的电流
电机保护断路器电流设定
断路器设成电机电流的多少倍
整定电流高于额定电流
断路器按计算电流多少倍取值
电机配开关倍率是多少
断路器与电流的倍数关系