电机工频耐压标准
10kv发
电机
的
耐压
实验是多少?
答:
10kV发电机的耐压实验是11KV。根据国家规定,
10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压
。这意味着当10kV发电机在试验中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
交流耐压试验和
工频耐压
试验有什么区别吗?
答:
在具体操作中,如对220kv以下设备,
工频耐压
试验还会评估其抵抗操作过电压和暂时过电压的能力。试验过程中,电压会逐渐升至
标准
值并保持一定时间,以观察绝缘是否能经受住考验。然而,值得注意的是,尽管工频试验能发现许多缺陷,但它可能对绝缘造成一定程度的损伤,因此应在其他绝缘项目如电阻和损耗测试合格...
发
电机工频
交流
耐压
试验
标准
的依据?
答:
即对10000kW(或kVA)及以上容量的旋转电机,设备出厂的定子绕组交流耐压取2倍额定电压加1000V
。更多咨询:武汉武高电测电气有限公司 咨询:400-0456-009
交流
电机工频耐压
试验条件判定
答:
要看你的电机额定电压,
一般电机试验耐压值取电机额定电压的2倍加1kV。如果你的电机是3.3kV,那么,耐压值是7.6kV
,该点变压器的容量约3.8kVA。如果你的电机额定电压是380V,那么,耐压值是1.76kV,该点变压器的容量是0.88kVA。50Hz时,电机容抗约为17MΩ,电容泄露电流相对于变压器容量来说,微...
10kV高压
电机
怎么
耐压
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),
高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、
按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV
。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
工频
串联谐振
耐压
和工频交流耐压
答:
工频耐压
的高压输出频率在50Hz一下,也接近工频(45-65Hz)频率。而交流耐压的高压输出频率范围则非常宽泛,对于直流电压来说,只要电压有频率的则都是交流电压。目前市面上并没有可以无限变频的耐压设备,主要的交流耐压设备有两类:一种是输出电压在50Hz的试验变压器,属于工频耐压。另一种则是高压输出...
发
电机工频
交流
耐压
试验
标准
的依据?
答:
发
电机工频
交流
耐压
试验
标准
的依据?发电机的工频交流耐压试验的试验电压与其工作电压的波形、频率一致。试验时。绝缘内部的电压分布与击穿性能也与发电机运行时相一致,因此,交流耐压试验是一项更接成发电机实际运行情况的绝缘试验,再加上试验电压比运行电压高的多,故最能检出绝缘存在的局部缺陷,此项试...
工频耐受电压
答:
工频耐受电压
是交流电器进行耐压试验中所能承受所规定的电压(按照电器的电压等级和容量进行确定),由于耐压试验采用工业频率(我国为50Hz),因此称为工频耐受电压。电气设备进行耐压试验是为了检查电气设备使用的绝缘材料是否存在缺陷的一种方法,也是用来检查电气设备制造时制造工艺是否对绝缘材料造成隐性损伤...
发
电机
定子线圈
工频
时间
耐压
是多少
答:
发
电机
定子线圈工频时间耐压是多少?发电机定子线圈
工频耐压
时间是,一分钟800伏
什么叫1min
工频耐压
试验?
答:
工频:我国工业用电的频率是50hz。我们把50hz称工频。耐压试验试验分为:
工频耐压
试验:把50hz的高压交流电加在被试品上,一般做耐压一分钟,体积大,试验的相似性好。直流耐压试验:把直流高压加在被试品上,可做避雷器泄漏试验。串联谐振耐压试验:利用串联谐振在被试品上获得高电压,优点是体积小。变频...