88问答网
所有问题
当前搜索:
电机对地电阻最低多少
380V
电机
接地
电阻
不应该小于
多少
M欧?
答:
对于380V电机的接地电阻,
标准建议不应小于0.5兆欧(MΩ)
。电机运行时,通常使用500V的摇表进行绝缘检测,如果对地电阻大于0.5MΩ,视为合格。新电缆的绝缘电阻要求较高,线芯与外皮间的电阻在3KV时应大于50MΩ,6KV以上则需大于100MΩ。旧电缆的绝缘阻值因环境因素而变化,经验上,以电压除以100...
电机
绝缘
电阻
不低于
多少
兆欧正常?
答:
电机绝缘电阻不低于0.5兆欧正常
。在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间)。运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5M...
电机
接地
电阻多少
合格?
答:
电机绕组与外壳之间的电阻值的话通常情况下,
最低不应小于0.5兆欧
。如果电机外壳接地电阻的话,通常情况下,尾不大于四欧姆为合格。如果说是与地线探及之间有点远的话,最大电阻不应超过10欧姆。希望我的回答对你有所帮助。
电动机的
绝缘
电阻
是
多少
?
答:
电动机的绕组之间和对地的绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
电机对地
绝缘
电阻
不能低于
多少
答:
对地绝缘电阻1M 欧
,不能算烧毁,完全可以使用。运行时再测量其电流,不得接近或超过其额定电流36.9A。如长期在满负荷或过载运行,此电机极易烧毁。至于原因:只能说是受潮或者是长期过载运行导致绝缘老化。还应对其相间绝缘用兆欧表测量 。
电机对地电阻多少
正常?
答:
新安装或长期停用的电动机(停用超过三个月)启动前应检查绕组各相间及对地的绝缘电阻,对绕线转子电动机,还应检查集电环对视绝缘电阻。通常对额定电压为380V的电动机,采用500V兆欧表测量,额定电压为1000V以下,常温下绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。
电机对地电阻
注意事项 测量绝缘电阻的仪表为绝缘电阻...
电机
绝缘
电阻
是
多少
算合格呢?
答:
应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V
电动机
,用500V或1000V摇表(兆欧表)
对地
测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘
电阻
,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。
380V
电机
接地
电阻
不应该小于
多少
M欧?
答:
380V
电机
接地
电阻
不应该小于0.5MΩ(0.5兆欧)。电机运行规程规定,380V电机用500V摇表测量绝缘,
对地
大于0.5兆欧为合格。新电缆要求比较高,线芯对外皮的绝缘电阻一般是:3KV应不小于50M欧;6KV及以上的应不小于100M欧。对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响,所以不同时间的...
电机
测量
对地
绝缘
电阻
14千欧是否烧了?
答:
常用的
电机对地
绝缘
电阻最低
要求大于0.5兆欧。对地绝缘电阻14千欧说明电机对地短路,需要查明原因并修理合格后才能使用。
220千瓦三相异歩
电动机对地电阻最少多少
答:
根据规范规定,
电动机对地电阻最低
不能小于2兆欧,否则需要处理电机的绝缘。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电动机对地电阻最小多少
电机对地电阻多少
电机绕组对地电阻是多少
单相电机对地电阻多少正常
电机对地电阻达到多少可以正常使用
电机外壳对地电阻多少正常
直流电机对地电阻多少为正常
10kv电机对地电阻多少合格
110kw电机对地电阻多少正常