88问答网
所有问题
当前搜索:
电抗器额定端电压
电抗器
的容量怎么计算
答:
额定端电压:10除以根号3再乘以4%再乘1000 得出额定端电压 231V
。电抗器容量:额定端电压 231V 再乘以电流800A 既电抗器容量为184.8kvar。电抗器的额定电流I乘以其本省的电压降U再乘以相数3或者1等于容量Q,单位为乏(VAR)如果除以1000之后即为 KVAR 千乏。
交流电容器,
电抗器
,避雷器的
电压
答:
1、交流电容器电压的峰值为311v左右。
2、电抗器的电压有220kV、110kV、35kV、10kV
,电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功。3、避雷器额定电压为110kV。
CKGKL一10一33.4/0.了2一5型
电抗器额定
电抗是多少?
答:
额定容量:33.4kVar;
额定端电压:0.32kV
;电抗率:5% 。附:CKGKL系列干式空芯串联电抗器型号各部分含义见下表:
串联
电抗器额定电压
取标称电压吗
答:
额定电压是指电抗器能够正常工作的最大电压值
,它通常由设计和制造过程中的考虑因素确定。而标称电压是指电抗器上标注的电压值,可能是设计者或制造商根据市场需求、标准规定或其他因素选择的一个固定值。选择额定电压时,需要考虑电抗器所处的电力系统的电压等级,确保电抗器能够适应并稳定工作在该电压等级...
电抗器
双抽头参数设置
答:
额定端电压
:电抗器的额定端电压为配套电容器组
额定电压
的 K倍(K为 电抗率)额定容量:三相电抗器的额定容量为配套电容器组额定容量的 K倍(K为 电抗率),单相
电抗器额定
容量为三相额定容量的三分之一 在额定电流下,
额定电抗
率 K≥4.5 %的电抗器的电抗值的允许误差为 0~+5%...
限流
电抗器
的
额定电压
一般有
答:
限流
电抗器
的
额定电压
有380V。根据查询相关公开信息显示,限流电抗器XD1-40适用于额定频率为50HZ,额定电压380V,供安装在PGJ1型及其余类型的低压无功功率自动补偿屏中作限制电容器投入溶流之用。
限流
电抗器额定电压
怎么选择
答:
UN≥UNs。根据限流
电抗器
选择得知,
额定电压
的选择UN≥UNs,额定电流的选择IN≥Imax,分裂电抗器Imax的选取。电压,也被称作
电势差
或
电位差
,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。
用
电压
电流法做
电抗器
试验(空心)
答:
额定端电压
:381V,额定电流:262A 则其
额定电抗
值为:381÷262=1.45 给产品通电 串联
电抗器
一般按电流加电,也就是说加到额定电流262A(如条件不允许可加少一点,因为空心电抗不会出现像铁心一样的饱和现象),记录其相电压和相电流。如以下实测数据(假设为A相):电压有效值:387.5V,电流有效值:262...
三相
电抗器
的
额定电抗
怎么计算,已知
额定电压
额定容量 额定电流
答:
额定电抗
=
额定电压
÷额定电流
限流
电抗器
的压降和
额定电压
是什么关系?额定电压不是指电器两端的电压吗...
答:
但是流过短路电流时,其交流电抗将急剧增大,从而其电压降也急剧增加,等效于的回路中串联了一个大的阻抗,从而限制了短路电流的增大。所谓
电抗器
的降压,就是指正常运行时期进出两端的电压差,而电抗器的
额定电压
,是指该电抗器能够在这个电压中正常工作,而不是只其两端的电压,因为电抗器不是负荷。