电抗器电机起动电流是多少
11KW三相
电机起动电流是多少
?
答:
I启动电流=I额定电流×5~7=
109~152.6A
。
电抗器
的用途及参数
答:
交流异步电动机在额定电压下起动时,初始
起动电流是
很大的,往往超过额定电流的许多倍(一般是5~7倍),为了减少起动电流,不使对电网造成影响,通常用降低电压的方法来起动交流异步电动机,常用的降压方法是采用
电抗器
或自藕变压器,交流
电动机的起动
过程很短(一般数秒钟至二分钟),起动后就将降压起动...
加装高压
启动电抗器
后
电机启动电流
可以降低
多少
答:
30%~50%左右
。由于高压启动电抗器可以在电机启动时降低电网电压,从而减小电机的起动电流。具体来说,高压启动电抗器可以在电机启动时提供额外的电感,使电机的起动电流得到限制和控制,从而达到减小电机启动电流的目的。
电缆如何避开
电动机的启动电流
?
答:
一般用降压启动方式来降低电缆的负荷,使它们避开电动机巨大的启动电流。可以选择的降压启动方式有:串联
电抗器
降压启动、星形—三角形降压启动、自偶补偿器降压启动、延边三角形降压启动、变频
器启动
。降压启动的原理:当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制
电动机启动电流
且电机满足380V/Δ接线条件才能采...
90kw
电机
额定电流168A,
启动电流为2.5倍
,
电抗器
如何选
答:
建议选个250A的就可以了
,具体产品可以咨询我们公司技术支持,电话如上名 专业生产一体化的输入、输出滤波器,亦可以选择
三相交流异步
电动机
为什么要采用减压
起动
?常见的有哪几种方式并有哪些...
答:
三相异步
电动机启动电流是
额定电流4到7倍,为限制启动电流,采用降压启动,降压启动的方法:星形三角形降压启动;
电抗器
降压启动,自偶减压降压启动,软
启动器
启动等。转子受此转矩作用,便按旋转磁场的旋转方向旋转起来。但是,转子的旋转速度n恒比旋转磁场的旋转速度n0(称为同步转速)小,因为如果两种转速...
26kV 60H
电抗器
,额定
电流是多少
答:
电抗器分很多种,串联在回路中的是串抗,并联在回路中的是并抗,所以有端电压和系统电压的说法,要计算
电流
要先确定
电抗器是
属于哪种,如果是串抗,那么这两个数据是不够的,需要知道端电压才可以,如果是并抗26*1000/(2*3.14*50*60)=1.38A 感觉那个电感60H数值太大,不太可能吧,一般都是...
55kw的
电动机
要用
多大
的电缆
答:
一、
电机
工作
电流
约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜电缆。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
55Kw直流
电机
选
多大
欧路和三相进线
电抗器
?
答:
0.8是假设的功率因数,这个在
电机
或其它电器设备上都有 kw除0.8得到KVA KVA*1.5得到三相中每一相的额定
电流
。选大于等于这个电流最接近的一个等级的空开 根据空开额定电流选载流量大于等于该值的电缆(确保不能出现空开没跳闸电缆先着火了的情况)。室外电缆按下表中40度去查,室内有空调的按30度...
三相交流异步
电动机
为什么要采用减压
起动
