答:
1、交流电容器
电压
的峰值为311v左右。2、
电抗器
的电压有220kV、110kV、35kV、10kV,电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功。3、避雷器额定电压为110kV。
已知
电抗器
的电感量0.3mH,额定电流240A,频率50Hz,如何计算额定
电压
...
答:
电抗器
没有什么额定
电压
说法,满负荷时它两端的电压是:240ωL=240X314X0.3/1000=22.6V
你好,想请教一个问题,可以吗?
电抗器
容量与
电压
之间的数学关系是什么...
答:
电抗器
容量与
电压
之间的数学关系是:S=UI ;S=U*U/X ;X是电抗
电抗器
对电路中
电压
,电流波形有影响吗?
答:
电感的主要作用是阻碍电流的变化,所以加
电抗器
的电路和不加的时候,电流 波形是不一样的,加电抗器的电路,电流波形要圆滑一些,尖刺小很多 (电抗器前和后的波形是一样的,交流,是双向的,理论上没有前后之分的)(另,提醒一下二楼的同学,电抗器的
电压
计算公式是U=2πf*I*L ,呵呵)...
限流
电抗器
的额定
电压
一般有
答:
限流
电抗器
的额定
电压
有380V。根据查询相关公开信息显示,限流电抗器XD1-40适用于额定频率为50HZ,额定电压380V,供安装在PGJ1型及其余类型的低压无功功率自动补偿屏中作限制电容器投入溶流之用。
电抗器
进端与出端
电压
压差大小具体是多少怎样计算
答:
则压差ΔU=I*X;工程算法(1):已知
电抗器
的额定频率=f,额定电感=L,额定电流=I;则压差ΔU=I*2*π*f*L;此时忽略了电抗器的电阻。工程算法(2):已知电抗器的额定容量P,额定电流=I,相数=3;则3相电抗器的压差ΔU=P/3/I(此为相
电压
);单相电抗器的压差ΔU=P/I;此时忽略了电抗...
低压无功补偿中电容器和
电抗器电压
等级不一样可以吗?比方说电容是440V...
答:
不可以,常用电容及
电抗器电压
0.41 KV 0.415KV 等,电容耐压要高于电抗器或者相等,不能低于电抗器的耐压。
电压
越大
电抗
越大
答:
Z=U/I=R+jX,故,U越大,X越大。
电抗
——交流电流通过电感或者电容压降时,
电压
与电流之比,虚数表示,单位欧姆。电抗(X)由电感产生的感抗(Xl)和电容产生的容抗(Xc)组成,交流电在电抗上电压与电流的相位不相。在电感上,电压超前电流90度;在电容上,电压滞后电流90度。
普通
电抗器
在运行时,其
电压
损失不应大于额定电压的( )。
答:
【答案】:A 根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第14.2.3条第2款规定,正常工作时,
电抗器
的
电压
损失不得大于母线额定电压的5%,对于出线电抗器,尚应计及出线上的电压损失。
限流
电抗器
的压降和额定
电压
是什么关系?额定电压不是指电器两端的电压吗...
答:
但是流过短路电流时,其交流电抗将急剧增大,从而其
电压
降也急剧增加,等效于的回路中串联了一个大的阻抗,从而限制了短路电流的增大。所谓
电抗器
的降压,就是指正常运行时期进出两端的电压差,而电抗器的额定电压,是指该电抗器能够在这个电压中正常工作,而不是只其两端的电压,因为电抗器不是负荷。