电容柜功率因数表怎么调
电容
补偿
柜
的
功率因数怎么
设定
答:
通常是;
投入门限设0.9-0.95 切除门限设0.98-1.0
。投切门限设宽(长)点,可降低投切频率,有利延长接触器或无触点开关的使用寿命。
电容器
投入电容器的目标
功率因数怎么
设置?
答:
2、正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化过的,功率因数不需要调整(可参看控制器说明书的出厂预置值)
,无功补偿装置投运时一般只需要根据实际设置取样电流互感器的变比和各级电容器的容量。
低压
电容柜
控制器显示
功率因数
是-.999
怎样
调试
答:
-.999是不对的1、首先
功率因数
数值常规分为0.00~0.89、0.9~1.00、-0.00之上等。功率因数的数值会在无功补偿
柜
上的控制器界面上显示出来。
电容柜
自动补偿控制器上显示-0.91有时又显示0.86是什么意思
答:
步骤1、给
功率因数
控制器通电 注意:在将电流互感器接至功率因数控制器后,不要忘记将互感器的短接线去掉。AUTO模式被激活,LCD显示功率因数。警告:对于切换时间大于40秒的
电容柜
,在开始自动设定前先设好切换时间。步骤2、按两次MODE按钮激活自动设定模式。AU在LCD上显示。步骤3、同时按“+”及“-”...
电网
功率因数怎么调
?
答:
一般而言,
电网功率因数越高越好,当功率因数较低时,一般采取无功补偿,将功率因数调整为接近1的数值
。若原先电网功率因数较低,无功为感性,通过并联电容补偿;若无功为容性,通过串联电感补偿。
功率因数
揎制器的启动电流移相延时功率因数参数设置成多少最好_百度知...
答:
1.首先看一下
功率因数表
的接线可能错了,它对电压电流的的相位是有要求的,看表上附的接线图要求,在查验一下接线,这一点很重要 2.如不错,就是表坏了 3.都不是,看一下
电容柜
的电容是否完好,手动一下,看电容柜总电流是否为各电容额定电流之和,一般低于设计70%必须修理。控制器好坏也是要...
...上去了以后选择自动
怎么
上面显示超前啊
功率因素
0.98 要怎么解决...
答:
如果你控制器的功因设置较高,如设置为1,此时
功率因数
为0.99时控制器还会自动控制电容投切,这时一段
电容器
的容量很可能就导致其功因超前,发生-0.98的现象。所以,一般我们建议功因设置在0.95-0.98之间较为合适。你目前状况很可能是因为我前面所说,只要把控制器的功因设置降低就行。
智能无功补偿
柜
,投入
电容
越多,显示的
功率因数
越小,这是过补吗?
怎么
解决...
答:
你不投入,只是让控制器采样,如果控制器显示正常,然后再打开投切旋钮,手动投切,一路一路的投切,
功率因数
逐渐上升,就说明接线和控制器没有问题。如果都投上之后功率因数反而降低了,那就是过补。否则就是其他的问题
电容柜功率
达不到设定值又不投,手动投入后
功率因数
变小,电容柜前有稳压...
答:
“
电容柜功率
达不到设定值又不投”--重新设定,并把电容器换成小容量的。“手动投入后功率因数变小”--这是
功率因数表
输入的电压或电流相序接错了。如电容柜装在稳压柜输出端,--不能超过系统额定电压的10%,否则补偿控制器将切除全部电容。
...
电容柜
无功
功率
显示一95是什么原因造成的?
怎么
处理。
答:
判别方法:你可以把补偿控制器转到手动状态,手动方式把
电容器
退出一两路,如果退出后,
功率因数
升高并变成正数,哪上面的判别就成立。注意,判别完成后要记得转回【自动】状态,免得出现补偿不良。处理方法:检查补偿控制器的投入点、切除点,可能设置的参数不合理,
调整
设置。2、可能是补偿
柜
的无功补偿控制...