电容器组禁止带电合闸
电容器组禁止
A
带电合闸
B带电荷合闸C停电合闸
答:
电容器组禁止
( )。A、
带电合闸
B、带电荷合闸 C、停电合闸参考答案:B
电容器组禁止
什么
合闸
答:
电容器组禁止带电荷合闸
。在交流电路中,如果电容器带电荷时再次合闸,则可能使电容器承受二倍以上的额定电压的峰值,这对电容器是有害的。同时,也会产生很大的冲击电流,有时使熔丝熔断或断路器跳闸。因此,电容器组每次拉闸之后,必须随即进行放电,待电荷消失后再进行合闸。从理论上讲,电容器的放电...
电容器组禁止
什么
合闸
答:
在处理电容器组时,严禁带电荷操作合闸
。如果在交流电路中,电容器在带电状态下被重新合闸,可能会遭受超过其额定电压峰值的电压,这对电容器的健康运行极为不利。此外,这种操作还可能导致电路中产生极大的冲击电流,有时甚至会使熔断器熔断或断路器跳闸。因此,在电容器组断开电源后,必须立即进行放电处理...
电力
电容器
的操作规程
答:
一、高压电容器组外露的导电部分,应有网状遮拦,进行外部巡视时,禁止将运行中电容器组的遮拦打开
。二、任何额定电压的电容器组,禁止带电荷合闸,每次断开后重新合闸,须在短路三分钟后(即经过放电后少许时间)方可进行。三、更换电容器的保险丝,应在电容器没有电压时进行。故进行前,应对电容器放电。
为什么
电容器组
所用断路器不准加装重
合闸
答:
电容器组
因故跳闸后,由于跳闸后的电容器组带有剩余电荷,如果再次
合闸
,将形成叠加电压,出现2倍以上的电压峰值,电容器将产生过电压,同时会出现很大的冲击电流, 轻者出现熔丝熔断、断路器跳闸等分不清是否故障的现象;重者则会造成介质击穿,电容器 损坏。所以电容器组所用断路器不准加装重
合闸
。
逆变器因电压不符
电容
爆了,换了电容还不能用,是哪个元件有?
答:
转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而损坏。 6、带电荷合闸引起电容器爆炸 任何额定电压的
电容器组
均
禁止带电合闸
。电容器组每次重新合闸,必须在开关断开的情况下将电容器放电3min后才能进行,否则合闸瞬间的电压极性可能与电容器上残留电荷的极性相反而引起爆炸。
操作高压
电容
需要注意哪些问题?
答:
保护熔断器突然熔断时,未查明原因,不可更换容体恢复送电 高压
电容器组禁止
在自带电荷时
合闸
,以防产生过电压,再次合闸应在断电三分钟后 在使用高压电容器中发生下列情况之一时应立即退出运行:1.爆炸、喷油、起火;2.瓷套管3.发生严重的放电,闪络;4.接点过热或熔化;5.肚胀;6.设备有严重的异常...
对于高压
电容器
,实验结束后或闲置时,如何处理最合适
答:
高压电容器,实验结束后或闲置时,应串接合适电阻进行放电最合适。高压电容器
禁止
在自身带电荷时
合闸
。如果电容器本身有存储电荷,将它接入交流电路中,电容器两端所承受的电压就会超过其额定电压。正常情况下,高压
电容器组
的投入和退出运行应根据系统的无功潮流、负荷的功率因数和电压等情况确定。一般功率...
高压
电容器组
的操作规程有那些?
答:
电容器室的温度超过±40℃范围时,高压电容器组亦应退出运行。3、当高压电容器组发生下列情况之一时,应立即退出运行:电容器爆炸;电容器喷油或起火;瓷套管发生严重放电、闪络;接点严重过热或熔化;电容器内部或放电设备由严重异常响声;电容器外壳有异形膨胀。4、
禁止
高压
电容器组带
电荷
合闸
。
停电时为什么要先停
电容器组
开关?
答:
一般情况下,是
不允许带
负荷停电的。这是基本电力安全生产的要求。3、先拉各路出线开关,负荷减小,系统立即过补,此时若系统中存在谐波,可能会导致谐波电流放大,烧毁系统设备,另外
电容器
会抬高系统电压,即所说的“容升”现象,那么未切除的部分负荷会有过电压的危险,影响使用寿命甚至烧毁用电设备。