88问答网
所有问题
当前搜索:
电厂反送电的注意事项
什么叫反送电?
反送电有什么
危害?
答:
反送电的形式是多样化的,比如,
通过PT或站(厂)用变的二次向一次反送,通过双回线路反送等等
,这些情况都是电力运行工作中避免和严格禁止的。并网小水、电厂在电动网停电检修期间由于违章操作也会造成向电力网送电。反送电的危害:不仅影响电动网安全运行,还可能造成人员伤亡。
...反向对电网输送电能,会不会导致
发电厂的
电机受损呢?
答:
所以不要尝试使用发电机向电网反送电!当然会,
用户使用发电机如可能接入电网要向供电部门报备,且必须要有可靠的防感应电措施
。如果反向向电网送电,一方面可能与电网恶性并网,影响供电,另一方面严重危及电网检修人员的人身安全,严重可能致命!所以不要尝试使用发电机向电网反送电!
火力
发电厂
倒
送电的
范围是什么?
答:
1,首先利用外线向升压站母线充电,2,经过主变和厂高变充电至6kv母线,3,再经厂低变充电至400v母线
,高低压母线带电以后,设备的试运转就可以全面展开。
发电厂
倒
送电
需要安装完哪些设备后,才可以进行
答:
发电厂
倒
送电
是发电厂基建安装的一个重要进度节点。所谓“倒送电”,就是按照发电相反的方向,从厂外引进电源到升压站母线,再从母线到主变到高压厂变到厂用高压母线,再经过厂用低压变压器送电到低压母线。只有在发电厂升压站相关设备符合运行条件,以及主变,厂高变,厂用高压母线,厂低变,厂用低压母...
什么是
反送电
?
答:
反送电也就是倒送电,“倒送电”指的是电厂在建设过程中,
电气专业一次二次设备安装完毕,单体调试完毕具备送电联调后,将电网电源经电厂升压站以及启动备用变压器降压后送至厂用电系统以及后续各店压等级的一个过程
。之所以成为倒送电,是这样的:正常情况电厂是发电的,电是由电厂经升压站输送至电网的...
火力
发电厂反送
厂用电继电保护需要哪些工作和调试些什么 神人帮帮忙...
答:
变压器冲击试验及母线充电之前,应投入相关保护,个别过流保护需要改小定值。变压器冲击受电时现场应有专人监视,发现异常立即停止。具体
事项
很多,需要成立一个“倒
送电
”指挥组,成员:电网公司调度,
发电厂
总工程师,电气运行专工,电气继保专工,电气检修人员,消防抢救人员等。
火力
发电厂
倒
送电的
范围是什么?
答:
这时
电厂
会从升压站(一般220kV)取一路电来,由于电压等级高,这电不能直接用,就通过一个降压变压器(即备用变压器)降压(一般将到6kV),再到各个盘柜(相当于回路里的开关)干式变压器(可以再次降到380V)。这个过程就是倒送电。倒
送电的
意义:①施工用电②检查盘柜、干式变压器、电动机等设备...
核电建设过程中倒
送电
原理是什么?
答:
然后调整发电机的励磁,使之与系统“同步”,然后并网发电;同时在电厂发电之前,需要将
电厂的
辅助设备先运转起来,由于此时发电机还未发电,不能提供电源,这个电源就只能通过系统“倒
送电
”来完成;三是在电厂检修的时候,也处于不发电的时候,同样需要用“倒送电”的方式,解决电厂检修电源的问题。
为什么
发电厂的
厂用电变压器不能从低压侧向高压侧
反送电
答:
这样操作有以下两个优点:1、由于变压器过流保护,速断保护另序保护中电流继电器均取变压器高压侧CT二次侧,按以上方法操作可使变压器上述保护一直使用到变压器退出动行时。否则将使变压器失掉部分保护运行的可能性。2、由于变压器高压侧激磁电流小于低压侧,故用上述方法操作可切断较小激磁电流 ...
反送电
对方没有挂地线谁的责任大
答:
即
反送电
过程送电。
电厂
送电是将电厂发出的电向系统送电,“倒送电”就是从系统向电厂送电。没有接地线工地施工方的责任最大,施工方要负责整个工程的施工安全、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织。反送电是当(工作地点)安全措施不周密或遭到破坏的情况下,电源经非正常路径反向送电现象。
1