88问答网
所有问题
当前搜索:
电力线路的过流保护的动作电流
电力线路的过电流保护
装置
的动作电流
,动作时限如何整定?灵敏度怎样校验...
答:
答:(1)动作电流整定
过电流保护
装置
的动作电流
必须满足下列两个条件: ①正常运行时,保护装置不动作,即保护装置的动作电流1.opI应大于
线路的
最大负荷电流max.LI; ②保护装置在外部故障切除后,可靠返回到原始位置。要使保护装置可靠返回,就要求保护装置的返回电流max.LrelII 。由于...
电力线路的过流保护动作电流
怎么算?
答:
关于电力线路过电流保护的动作电流按躲过如下:躲过保护线路末端最大短路电流,
就是要按末端短路电流乘上一个大于一的可靠系数(即速断动作电流大于线路末端最大短路电流
,末端短路不能动作。过电流保护(Over Current Protection)就是当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。当流过被保护原...
线路过
电流
保护的动作电流
整定是如何考虑的?
答:
电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定
。供电系统中发生短路时,线路上的电流剧增。因此,必须设置过电流保护装置,对供电线路进行保护。为了具有选择性,过电流保护通常应有一定的时限。所谓定时限过流保护装置,就是保护装置的动作时限是一定的,不随通过保护装置电流大小的变化而变化。这里定...
线路保护的动作电流
是多少?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
过电流
保护的动作电流
是如何整定的?
答:
定时限过流保护动作电流的整定原则:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作
,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,则在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回。过电流保护的整定原则是:整定电流应躲过线路的最大负荷电流。电力:电力是以电能作为动力的...
漏电
保护
器
的动作电流
应为多少?
答:
③ 疗电气设备为10mA、快速动作型;④ 泳池、喷水池、水上游乐场、浴室的照明
线路
为10mA、快速动作型;⑤ 用电器回路为30mA;2.家用电器回路宜采用额定漏电
动作电流
为30mA的漏电
保护
器。防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。
电源
过流保护的动作电流
是如何确定的
答:
三段式
电流保护
,第三段最灵敏,1.2-1.5倍额定电流就启动,但动作时间长,一般为几秒到几十秒才动作出口,第一段最不灵敏,8-15倍额定电流才启动,但动作时间短,一般为0秒到零点几秒就动作出口,采用保证选择性的措施就是
动作电流
及时间的差别化设定。
过
电流保护的动作
范围有多大呢?
答:
从而实现过电流保护。断路器
的动作
范围取决于额定电流、额定短路电流和额定动作时间等因素。在实际应用中,
过电流保护
器的动作范围应该根据被保护电路的负载特性、电源容量、电缆长度和环境温度等因素进行选择和调整,以确保其能够及时地检测到并切断过电流,保护电路免受损害。
线路的过电流保护的
启动电流是按( )而整定的。
答:
答案是C,大于允许
的过
负荷电流。电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,是指当短路电流超过整定值时,则保护装置
动作
,断路器跳闸。过
电流保护
(Over Current Protection)就是当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。当流过被保护元件中
的电流
超过预先整定的某个数值时,保护装置...
漏电
保护
器的额定漏电
动作电流
是多少?
答:
5、其他参数比如:电源频率、额定电压、额定
电流
等,在选用漏电
保护
器时,应与所使用的
线路
和用电设备相适应。 漏电保护器的工作电压要适应
电网
正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒
动作
。 漏电保护器的额定工作电流,也要和回路...